楼主: dearhang

关于紫外线灯管的强度

[复制链接]

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2010-7-13 08:18:10 | 显示全部楼层

回复 1# 轻风

病房安装紫外线灯管应该是30W的,10W应该不可以使用,除非你拿出病房安装10W紫外线灯管的标准、要求,比如安装面积,比如新灯管和使用中灯管强度等等,建议更换。






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2010-7-13 08:18:11 | 显示全部楼层


本帖最后由 小点点 于 2010-7-13 11:53 编辑

7楼有做广告的嫌疑,病房消毒最好的方法是通风,环保、有效。






回复

使用道具 举报

0

主题

981

帖子

157

积分

注册会员

Rank: 2

积分
157
发表于 2010-7-13 08:18:12 | 显示全部楼层

回复 12# 沧海一粟


    不是病房使用的,而是供应室的无菌物品存放间的传递窗上安装的紫外线消毒装置。






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2010-7-13 08:18:13 | 显示全部楼层
[h1]20w的紫外线灯新管强度是多少?使用中强度又为多少啊?[/h1]


20w的紫外线灯新管强度是多少?使用中强度又为多少啊?






回复

使用道具 举报

0

主题

145

帖子

151

积分

注册会员

Rank: 2

积分
151
发表于 2010-7-13 08:18:14 | 显示全部楼层

回复 1# 无边落木
按《消毒技术规范》要求紫外线消毒方法:1、空气消毒:1.5W/立方米30分钟;2、光滑物体表面消毒:有效距离1米30—60分钟。你可根据消毒对象,配置紫外线灯管数量。






回复

使用道具 举报

0

主题

193

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2010-7-13 08:18:15 | 显示全部楼层


我想知道的是强度歪!。。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2010-7-13 08:18:16 | 显示全部楼层


如果是新的紫外线灯管强度必须大于90uw(有的书上要求大于100uw),使用中的灯管强度必须大于70uw。
(我标注的单位可能不是太标准,因为我的电脑上找不到特殊符号)






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2010-7-13 08:18:17 | 显示全部楼层


紫外线灯管的强度与瓦数无关,不管是多少瓦的必须达到强度才行,至于瓦数是根据房间的大小而定的,要求按每立方米1.5瓦配置。






回复

使用道具 举报

0

主题

775

帖子

765

积分

高级会员

Rank: 4

积分
765
发表于 2010-7-13 08:18:18 | 显示全部楼层


紫外线灯管的强度与瓦数无关,不管是多少瓦的必须达到强度才行,是新的紫外线灯管强度必须大于90uw(有的书上要求大于100uw),使用中的灯管强度必须大于70uw。






回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2010-7-13 08:18:19 | 显示全部楼层


新的紫外线灯管强度必须大于90uw/cm2,使用中的灯管强度必须大于70uw/cm2。






回复