楼主: dearhang

普通手术室可以安装普通空调吗?

[复制链接]

0

主题

333

帖子

325

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
325
发表于 2008-7-25 23:20:30 | 显示全部楼层


普通手术室使用家用普通空调是有一定隐患的  首先风源没有经过消毒 其次形成强的气流






回复

使用道具 举报

0

主题

1818

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2008-7-25 23:20:31 | 显示全部楼层


我个人认为手术室可以开空调,如中央空调定时有人清理,如是一般空调,每周清洗滤网啦.我院也是这样做.






回复

使用道具 举报

0

主题

653

帖子

199

积分

注册会员

Rank: 2

积分
199
发表于 2008-7-25 23:20:32 | 显示全部楼层


使用空调会使室内成为一个封闭环境,导致室内空气污染物的浓度高于室外空气中污染物的浓度,使室内空气质量下降,所以,除定期清洁消毒过滤网外,在空调关闭时,要及时打开门窗,加强室内外的空气流通。






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2008-7-25 23:20:33 | 显示全部楼层
[h1]手术室允许放置空调吗?符合院感要求吗?有没有具体的依据呢?[/h1]


本帖最后由 依依 于 2011-2-28 12:29 编辑

请问老师们:手术室允许放置空调吗?符合院感要求吗?有没有具体的依据呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2008-7-25 23:20:34 | 显示全部楼层


如果不允许放空调,术间的室温靠什么调节呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

87

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2008-7-25 23:20:35 | 显示全部楼层


回复依依老师:我是问洁净手术室有层流装置,是否还允许在房间内放置立柜式的普通空调?这样是否会影响层流的效果?






回复

使用道具 举报

0

主题

1990

帖子

564

积分

高级会员

Rank: 4

积分
564
发表于 2008-7-25 23:20:36 | 显示全部楼层

回复 3# 开心李子


    既然已是洁净手术室,就已经是可以控温控湿的了,为什么还要放柜式普通空调?那你们的洁净设计是不是有问题?矇人而已?






回复

使用道具 举报

0

主题

799

帖子

221

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
221
发表于 2008-7-25 23:20:37 | 显示全部楼层


是啊,这个洁净设计可能真的有问题
。洁净手术室在设计中必须带有控温控湿装置的,你是否还没有搞清楚它的工作原理啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

1031

帖子

639

积分

高级会员

Rank: 4

积分
639
发表于 2008-7-25 23:20:38 | 显示全部楼层

回复 3# 开心李子

既然是层流手术室要求控温控湿,柜式空调不能满足。因为可能导致
1.湿度不合要求;
2.噪音超标。






回复

使用道具 举报

0

主题

71

帖子

421

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
421
发表于 2008-7-25 23:20:39 | 显示全部楼层

洁净手术室加装空调,是因为机组的制冷或制暖能力不足,但肯定会破坏洁净手术室内的气流组织,而且如果空气回风和进风的风速较大的话又影响空调的制暖....两败俱伤,还不符合院感。