各位老师,我院是一家二甲中医专科医院,以骨科为主。现医院将进行改建,一期建造综合楼,共十一层,医院将消毒供应中心考虑在地下室,和设备机房、消防水池和水泵房、配电间、太平间及地下车库放一起,一层由入院大堂、病区药房和放射科组成,二层布置手术中心和ICU层,三层为手术中心净化设备机房、病房层管道转换以及一个静脉配置中心和总务库房,四到十层为标准病房层,十一层布置书吧和多功能厅。
我有听说消毒供应中心不建议建在地下层,但是目前各类规范没有强制性要求,所以没有可行性的依据跟领导说,希望大家给些建议,帮忙讨论下我院消毒供应中心建在地下层的利害关系,以及我院应建在哪一楼层,敬谢!



上一篇:集中式管理医院的消毒供应中心人员配置比例是多少,有多少家医院能做到下一篇:物品的包装





回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2011-9-13 08:58:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 依依 于 2011-9-13 09:21 编辑

这是我参加培训时卫生部医院管理研究所护理中心么莉老师的课件

建筑选址为什么是推荐性条款!!!

面对现实
没有理论研究支持
用指标限制(条款7.2.4.3 温度、湿度、通风等)

结论:建在地下比建在地上付出的成本高;
          保持环境的难度大。

因此如果您院的计划尚未实施,尽量说服院长不要建在地下室。否则以后的维护成本会很高。








[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +5

收起
理由





水墨画
+ 5
赞同




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

333

帖子

84

积分

注册会员

Rank: 2

积分
84
发表于 2011-9-13 08:58:02 | 显示全部楼层


同意二楼老师的意见,放在地下室确实在通风、温度、湿度等的控制上比地上要困难。






回复

使用道具 举报

0

主题

188

帖子

181

积分

注册会员

Rank: 2

积分
181
发表于 2011-9-13 08:58:03 | 显示全部楼层


消毒供应中心不允许建在地下室。






回复

使用道具 举报

0

主题

610

帖子

605

积分

高级会员

Rank: 4

积分
605
发表于 2011-9-13 08:58:04 | 显示全部楼层


医院消毒供应中心管理规范-7.2.1CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。7.2.2内部通风、采光良好。7.2.4.3 温度、湿度、通风等。请问你们院长能达到规范要求吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

20

帖子

569

积分

高级会员

Rank: 4

积分
569
发表于 2011-9-13 08:58:05 | 显示全部楼层


我们新改建的供应室也建在地下室,真是郁闷






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

105

积分

注册会员

Rank: 2

积分
105
发表于 2011-9-13 08:58:06 | 显示全部楼层


在卫生部医院消毒供应中心-第一部分:管理规范中有要求:7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。
7.2.2 周围环境应清洁、无污染源,区域相对独立;内部通风、采光良好。
这是卫生部强制执行文件,将此文件交给老大,再将最近高压锅爆炸的信息也交给老大,由老大自己决定。个人意见,仅供参考,谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-9-13 08:58:07 | 显示全部楼层


赞同依依老师的观点。
虽然规范里写的是“不宜”而不是“不应”,但还是建议不在地下层为好。但也不是完全不可以的,有条件限制,能做得到的也是允许的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-9-13 08:58:08 | 显示全部楼层


个人认为:
看了你说的单位情况,老实说,你们有三个选择:
1.建在综合楼二楼和OR、ICU相邻;
2.建在综合楼一楼,或是建在综合楼隔壁并连通;
3.如果都没有空间的话,只剩下一个选择:地下室。
消毒供应中心建在地下层的利害关系:
利:
      1.环境隔离,不易受打扰;
      2.离地下室的水电汽总源较近,供给距离短,供量足,改造维修方便;
害:
      1.设备区域的空气没有自然通风,区域大量热量,全部需要人工强制通风;     
      2.区域内湿度和热量需要排除,一般中央空调难以有效控制,需要专门的大功率空调机组对付,为防止空气污染,还需要完善的新风及过滤系统。
      1和2耗费,不亚于OR的层流耗费。
      3.除非建筑上事先设计,否则难以在OR和CSSD之间,建立像无菌电梯那样的直接通道。

      








回复

使用道具 举报

0

主题

45

帖子

184

积分

注册会员

Rank: 2

积分
184
发表于 2011-9-13 08:58:09 | 显示全部楼层


千万不要建在地下室:1、通风差,排水不利,下收下送不变,采光差,消防隐患大。最主要是排水,排风不行,千万不能建,不然将来花钱更多。