检查包装灭菌区与无菌物品发放区是同类环境的话需要缓冲间吗

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-8-21 12:13:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 haf123 于 2011-8-21 12:14 编辑

医院消毒卫生标准(报批稿)上提到:检查包装灭菌各无菌物品发放室都归入三类环境,请问如果这样的话以后检查包装灭菌区与无菌物品发放区之间可以不需要缓冲间吗?



上一篇:关于消毒供应中心优质护理服务下一篇:关于发布获批消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品目录的通告(卫通〔2011〕12号)





回复

使用道具 举报

0

主题

111

帖子

180

积分

注册会员

Rank: 2

积分
180
发表于 2011-8-21 12:13:01 | 显示全部楼层


应该需要,检查包装区是清洁区,无菌物品发放区是相当无菌区,两区应有屏障隔开,我院是这样的,仅供参考!






回复

使用道具 举报

1

主题

1324

帖子

36

积分

新手上路

Rank: 1

积分
36
发表于 2011-8-21 12:13:02 | 显示全部楼层


本帖最后由 布衣 于 2011-8-21 17:43 编辑

《医院消毒供应中心 第1 部分:管理规范》7.2.4.4 工作区域设计要求:
去污区与检查、包装及灭菌区分别设人员出入缓冲间(带)。

因此,无菌物品发放区可以不设立缓冲间。







回复

使用道具 举报

0

主题

323

帖子

128

积分

注册会员

Rank: 2

积分
128
发表于 2011-8-21 12:13:03 | 显示全部楼层

布衣 发表于 2011-8-21 17:42
                               
登录/注册后可看大图

《医院消毒供应中心 第1 部分:管理规范》7.2.4.4 工作区域设计要求:
去污区与检查、包装及灭菌区分别设人 ...
但是我们现在的无菌区是二类环境,假如新的医院消毒卫生标准为三类环境的话,这二区属于同一环境,这样二区之间是否需要缓冲






回复

使用道具 举报

0

主题

161

帖子

89

积分

注册会员

Rank: 2

积分
89
发表于 2011-8-21 12:13:04 | 显示全部楼层


应该不需要!!!!!






回复

使用道具 举报

0

主题

149

帖子

193

积分

注册会员

Rank: 2

积分
193
发表于 2011-8-21 12:13:05 | 显示全部楼层


可以共用一个缓冲间,我们上次省里学习老师这么说的。