查看: 934|回复: 2

消毒供应中心必须弧形墙角吗

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-11-20 22:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


老师好。消毒供应中心必须弧形墙角吗?我们的供应室前一段时间因流程不合理进行了改造,但是墙角是直角,没改造。感控联合大检查提出了不是弧形墙角的问题,应该如何面对?



上一篇:外来器械如何制订追溯预案?下一篇:手术—供应一体化管理





回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2011-11-20 22:20:01 | 显示全部楼层


改造时应该改为弧形,只是扣分。其他问题没有的话也可以通过的。






回复

使用道具 举报

0

主题

3026

帖子

419

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
419
发表于 2011-11-20 22:20:02 | 显示全部楼层


医院在进行改扩建时,应考虑建筑布局和流程应符合环境卫生学和感染控制要求,那么手术室、供应室等医院感染重点部门改建首先就应该考虑这个问题呀,既然做改建——为何不考虑弧形墙角?

专家的反馈无可非议,有条件做改进最好。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表