供应室里各区域的传递窗如何设置?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-10-22 16:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 水墨画 于 2011-10-24 19:09 编辑

请教各位老师,现在供应室里有些东西是经过消毒之后不经灭菌直接发放,如果清洁区和无菌区之间没有传递窗的话,那东西如何发放,但是如果在清洁区和无菌区之间增设传递窗,那么这个问题就不存在了,所以请教各位老师,清洁区和无菌区之间的隔断中增设传递窗符合规范么



上一篇:口腔科的牙齿种植体属于植入物吗?下一篇:长期不关闭蒸汽管路的进气阀—精彩应助





回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2011-10-22 16:26:01 | 显示全部楼层


没必要,检查包装区应是供应室中清洁度很高的区域。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-10-22 16:26:02 | 显示全部楼层


现在的消毒供应中心分区是:去污区、检查包装灭菌区和无菌物品存放区。不是以前的“清洁区和无菌区”哦。






回复

使用道具 举报

0

主题

1027

帖子

269

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
269
发表于 2011-10-22 16:26:03 | 显示全部楼层


清洁区和无菌区之间增设传递窗和走门有区别吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2011-10-22 16:26:04 | 显示全部楼层

水墨画 发表于 2011-10-22 20:23
                               
登录/注册后可看大图

现在的消毒供应中心分区是:去污区、检查包装灭菌区和无菌物品存放区。不是以前的“清洁区和无菌区”哦。
哦,这样的话,那检查包装及灭菌区和无菌物品存放区之间的用弄一个传递窗么






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2011-10-22 16:26:05 | 显示全部楼层

小点点 发表于 2011-10-22 20:06
                               
登录/注册后可看大图

没必要,检查包装区应是供应室中清洁度很高的区域。
我知道检查包装区是清洁度很高的区域,我的意思是如果检查包装区和无菌物品存放区之间没有传递窗的话,一些经过消毒不经杀菌的物品如何传递到无菌物品存放区去发放?






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2011-10-22 16:26:06 | 显示全部楼层
[h1]供应室中的传递窗[/h1]


各位老师,供应室里从回收厅往去污区传递污染物品是直接开个门好呢,还是只安装个传递窗好,或者是门和传递窗都有呢,同样,在发放的地方,发放厅和无菌物品存放区之间是直接开个门好呢,还是只安装个传递窗好,或者是门和传递窗最好都有呢?大家说说自己的意见




[h2]点评[/h2]




小点点


按传递窗 

发表于 2011-10-25 15:08




回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

353

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
353
发表于 2011-10-22 16:26:07 | 显示全部楼层

今天下雨 发表于 2011-10-24 14:53
                               
登录/注册后可看大图

各位老师,供应室里从回收厅往去污区传递污染物品是直接开个门好呢,还是只安装个传递窗好,或者是门和传递 ...
看来您最近为供应室的传递窗事宜很纠结哦。
个人认为:在去污区,可以开门,门口设置一个接收台,病区回收的污染器械在此接收并进行初步的分类,然后进行正常的流程处理。
在无菌物品发放区,可以设置传递窗,也可以再开一道门,不知你们供应室与手术室有没有内部清洁电梯,如果没有,那这道门可以方便经过清洁的手术器械车(下送车)进入。(另外,这门也可以作为消防的应急通道哦)
建议您请专业人士给你们设计一下布局,这样可能会合理一些。






回复

使用道具 举报

0

主题

2687

帖子

2578

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2578
发表于 2011-10-22 16:26:08 | 显示全部楼层

小点点 发表于 2011-10-22 20:06
                               
登录/注册后可看大图

没必要,检查包装区应是供应室中清洁度很高的区域。
同意老师的观点,没有这个必要。






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2011-10-22 16:26:09 | 显示全部楼层

水墨画 发表于 2011-10-24 19:25
                               
登录/注册后可看大图

看来您最近为供应室的传递窗事宜很纠结哦。
个人认为:在去污区,可以开门,门口设置一个接收台,病区回 ...
呵呵,十分感谢版主,最近确实因为这个传递窗弄的焦头烂额的