请教各位老师洁具间的问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-10-17 16:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


如果供应室面积小的话(200个平方左右),去污区和检查包装及灭菌区的洁具间可不可以去掉,还有生活区该设置哪些房间?面积太小了,感觉所有的房间都弄上去就太挤了



上一篇:关于特殊感染器械清洗流程的依据?下一篇:有关消毒供应室的装修





回复

使用道具 举报

0

主题

5489

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2011-10-17 16:02:01 | 显示全部楼层


从理论上来讲,是不可以取消的,但是,由于面积太小,设2个洁具间确实太挤,个人建议:设一个洁具间,开2个门,一个门朝向去污区,一个门朝向检查包装灭菌区,中间做一个简易隔断,是不是可行呢?供参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

1050

帖子

112

积分

注册会员

Rank: 2

积分
112
发表于 2011-10-17 16:02:02 | 显示全部楼层


我觉得版主的建议可行。






回复

使用道具 举报

0

主题

1617

帖子

505

积分

高级会员

Rank: 4

积分
505
发表于 2011-10-17 16:02:03 | 显示全部楼层


检查包装灭菌区必须有洁具间而且是封闭的,去法区可以没有洁具间,设立一个拖把池。个人意见。也是参照消毒供应中心行业标准的。






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2011-10-17 16:02:04 | 显示全部楼层


如果确实面积太小,可以设立一个清洁区的封闭式洁具间。另外污染区的洁具可以放在污区,像天蓝老师所说:设立一个拖把池也行。






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2011-10-17 16:02:05 | 显示全部楼层


谢谢老师们的意见,我明白了