008.10.16-18在武汉召开的15届中国医院协会医院感染专业委员会年会,汇集了全国各地的院感专家和会议代表约400余人。并有健之素等近10家厂商参与和参展。此次会议的重点内容是多重耐药菌感染与监测。约25位院感专家做了专题报告,交流论文约150篇。会上也见到了胡必杰教授和小龙女了。
       参加此次会议,收获不小。特别是对我国的耐药菌株分布现状与监测有了更深入的了解。另外印象较深的是卫生部护理司介绍的供应室管理与手术器械清洗质控的内容。近期就要提交国家标委会的几个供应室的规范,对某些内容进行了详细的描述。比如下列内容,会议后我院就需要重新考量落实的:
1、新规明确了今后供应室要走“集中机洗供应”的道路。
2、供应室工作温度不得超过21度(国外要求16-18摄氏度)。恐怕要安置温湿度计监测和空调了。
3、棉质包布的要求:质地与颜色;不得缝补和紥十字线;标记起始使用时间和洗用次数(但目前没有限定使用次数)。
4、手术器械清洗效果的过程监控与监控员的条件要求。监控员岗位配置和人员的视力、体力和责任心要求。单独配备质检台和具光目测放大镜的改造等。
5、明确了一直争论的“消洗消”问题。除了“阮病毒、气性坏疽和不明感染原因死亡病人使用的手术器械”要先消毒后清洗之外,其他全部按“先清洗,后灭菌”的流程进行,包括MRSA和HIV感染等的器械。也就是明确了特殊感染是指:“阮病毒、气性坏疽和不明感染原因死亡”三种情况。
6、关于一直讨论的“供应室建在地下室合不合适的问题”,此次给予明确是“不宜”,没有强制。但前提是能够通风和温湿度控制良好。





上一篇:不用生锈破损器械的充足理由!下一篇:手术器械包与产包,有谁打包合适?





[h2]评分[/h2]





参与人数 2 +5
金币 +10
文点 +2

收起
理由





xiaolongnv

+ 10
+ 2
向您学习!




舟舟
+ 5


谢谢分享




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1746

帖子

862

积分

高级会员

Rank: 4

积分
862
发表于 2008-10-23 13:08:01 | 显示全部楼层


是好消息多多啊:kaihuaidaxiao








回复

使用道具 举报

0

主题

834

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2008-10-23 13:08:02 | 显示全部楼层
[h1]回复 #3 huanluorensheng 的帖子[/h1]


次武汉会议,就此问题给予明确。病区各科室清洗质量无法保证,灭菌质量直接受清洗质量的影响,所以新规明确了今后供应室要走“集中机洗供应”的道路。也即,手术器械包与产包由供应室进行打包操作最合适。








回复

使用道具 举报

0

主题

662

帖子

54

积分

注册会员

Rank: 2

积分
54
发表于 2008-10-23 13:08:03 | 显示全部楼层


消息,有了同一的规范,大家共同遵守,谢胡杨版主提供信息。








回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2008-10-23 13:08:04 | 显示全部楼层
[h1]回复 #7 gjs661 的帖子[/h1]


胡杨版主提供信息。:victory:








回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2008-10-23 13:08:05 | 显示全部楼层
[h1]回复 #5 胡杨 的帖子[/h1]


区各科室清洗质量无法保证,灭菌质量直接受清洗质量的影响,确实是这样,我深有感触!








回复

使用道具 举报

0

主题

218

帖子

500

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
500
发表于 2008-10-23 13:08:06 | 显示全部楼层


新的规范中,包装材料其实可有很多选择的,为什么一定要着眼于棉布呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2008-10-23 13:08:07 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 胡杨 的帖子[/h1]


已经拿到了武汉会议的光盘,好象还有别的版主哦:P






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2008-10-23 13:08:08 | 显示全部楼层


“供应室工作温度不得超过21度(国外要求16-18摄氏度)。恐怕要安置温湿度计监测和空调了。”是否24小时都要维持规定的温度呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1669

帖子

191

积分

注册会员

Rank: 2

积分
191
发表于 2008-10-23 13:08:09 | 显示全部楼层
[h1]回复 #13 缭绕 的帖子[/h1]


缭绕眼够厉害呀;P
还有绿叶、在水一方、泉子、create_qiao:lol
我还见到了两位SIFIC会员toto和欢乐天空:lol






回复