查看: 460|回复: 5

手术室漏水怎么办

[复制链接]

1

主题

1

帖子

141

积分

注册会员

Rank: 2

积分
141
发表于 2014-9-22 18:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我们手术室工作人员入口处屋顶及一间千级手术室出风口漏水,除及时堵漏外,是否还要请层流工程师现场查看维护?目前其余手术室是否要关闭层流使用紫外线空气消毒,我怕潮湿环境滋生霉菌,吹得到处都是,影响手术室空气质量及手术安全。还是目前要暂停所有手术,等维修好,空气监测合格才能开放使用?急求各位老师指导!



上一篇:手术部位细菌从哪里来的?下一篇:接台手术,外科医生的手是如何处理的





回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2014-9-22 18:28:01 | 显示全部楼层


漏雨的那个手术室是不能用了。。。其他看一下你的手术的通风系统吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

2882

帖子

858

积分

高级会员

Rank: 4

积分
858
发表于 2014-9-22 18:28:02 | 显示全部楼层

娜姆 发表于 2014-9-22 23:10
漏雨的那个手术室是不能用了。。。其他看一下你的手术的通风系统吧。
漏雨的那个手术室是不能用了






回复

使用道具 举报

0

主题

205

帖子

284

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
284
发表于 2014-9-22 18:28:03 | 显示全部楼层


手术室怎么会漏雨呢,是顶楼吗?做好楼顶防水才行。






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2014-9-22 18:28:04 | 显示全部楼层


赶紧维修,目前要暂停所有手术,等维修好,空气监测合格才能开放使用,否则引起感染。后果不堪设想!








回复

使用道具 举报

0

主题

932

帖子

72

积分

注册会员

Rank: 2

积分
72
发表于 2014-9-22 18:28:05 | 显示全部楼层


没遇到过,你们手术室也歪喔,建修时应该抓质量。