各位老师,请问供应室可以建在食堂楼上或楼下,或者是地下吗?我院整体搬迁,将供应室设在食堂楼上(2楼),有老师说不合理,现在打算与食堂对调(在1楼),或者在地下。我个人咨询了一些老师的意见,整合后告诉领导:食堂上面、下面,或地下都不行。但她们非要在这三个地方选,还要让我再问(他们想建在地下,现在的规范说“不宜建在地下”,他们怕新规范出台要求不能建在地下,该的话投入太大)。请各位老师支支招。



上一篇:生物安全柜基本常识下一篇:医院重点部门及职工体检时间及项目





回复

使用道具 举报

0

主题

2249

帖子

2166

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2166
发表于 2016-9-7 10:18:01 | 显示全部楼层


我知道广东省的规范写的是不建在地下室,不是不宜建在地下室。








广东省医疗卫生机构消毒供应室(中心)审核验收标准及评分表.doc



2016-9-7 10:41 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 金币 -2 金



304 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 金币 -2 金















回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2016-9-7 10:18:02 | 显示全部楼层


医院消毒供应中心
第1部分:管理规范
7.2基本要求
7.2.1 CSSD宜接近手术室、产房和临床科室,或与手术室有物品直接传递专用通道,不宜建在地下室或半地下室。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





江南水韵
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1443

帖子

1121

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1121
发表于 2016-9-7 10:18:03 | 显示全部楼层


这几个地方确实都不合适,规范大家也都掌握,非要这么建也没什么好办法。