压力控制主要有两种方法:直接压差控制法和余风量控制法。   
   (一)直接压差控制法    直接压差控制法即通过压差传感器测量实验室内和实验室相邻区域或参照区域的压差,与设定的压差比较后,控制器根据偏差调节进风量(或排风量)进行控制,从而达到要求的压差。
    此种压力控制法为闭环反馈控制回路,控制结构简单,能准确地控制压力分布系统,但响应时间长,控制精度低,容易受干扰,如门窗的开启和渗透,通常压力感应较迅速,控制器反应要相当灵敏,一邑门窗突然开启或关闭,反馈信号大幅波动。很可能导致整个控制系统剧烈振荡,甚至崩溃。为了保证控制系统的稳定性。可以配置连锁装置对反馈系统设立时间延迟参数或者暂停指令,使得压力控制器在门窗正常开启时保持稳定,避免过度剧烈波动,同时设立警报装置,一旦门窗开启的时间超出预设时间,则发出警报并改变送排风量。但在实际运用中,压力跟踪控制系统对实验室的气密性要求较高,一些不太严重的透气结构都会使控制系统的调试变得非常艰难。它往往应用于对压力控制要求较高的场所。对于单个实验室房间其中有多台VAV排风柜,室内相对走廊保持负压状态,同时在排风柜最小开度时需要辅助排风保持最小换气次数,则该通风系统控制规律如表2-3所示。

   (二)余风量控制法(风量跟踪法)    原理是通过实验室送风量与排风量之间保持一定的风量差(称为余风量),保证实验室内外产生一定的压差。由风量传感器实时监控送排风值,利用控制器(如DDC等)对房间的送排风量进行采集并做简单比较,根据风量与压力的关系,对各VAV变风量末端发出执行指令维持必要的换气次数和正常的压力。当室内总送风量大干室内回风、排风总量时,空气通过余压阉和房间缝隙排出,与相邻区域建立起正压,避免环境中的污染物进人室内,如电子洁净厂房,医药生产车间等要求洁净度较高的场所;当房间总送风量小于回风、排风总量时,空气通过相邻房间或由室外进入室内,室内呈负压,此类负压系统是为了保证环境的安全,保证未经处理的污染物不会流向室外,如生物安全实验室、负压动物房等。余风量控制法的优点是控制系统通常为开环控制,系统稳定性高,反应速度陕,调试方便。系统在不受外扰的条件下(扰动因素详见表2-4)属于前馈控制,抗干扰性能良好,多数洁净室采用此种压力控制方法。

    对于要求压力控制精度高且需要压力稳定的场所(如生物安全实验室),多以余风量控制法为基本控制方法,同时加入压力传感器和控制器对余风量进行设定。控制方法为:以产生压差的余风量确定送、排风量,同时对余风量进行监测,当余风量偏离设定值达到一定程度时,系统自动报警,此时需要对测量装置或可能产生漏风的设备(如风管系统、围护结构)进行处理。余风量控制与压力控制相结合,可以实现系统的动态控制,确保压力系统压差的准确。




上一篇:妇产科的换药和产后、药流后清宫能在共用一室吗下一篇:雾化室的布局





[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +5
金币 +5

收起
理由





拙凌
+ 5
+ 5
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

3063

帖子

538

积分

高级会员

Rank: 4

积分
538
发表于 2016-8-18 11:25:01 | 显示全部楼层


谢谢分享这么好、这么专业的资料,关于实验室的相关内容,对于大家是薄弱点。