治疗室水池放在哪里合适

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2014-12-14 11:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


治疗室水池属于污染区,应放在一进门口的位置合适?还是放在治疗室往里的地方。有人说,水池是洗洗涮涮的地方,应该放在一进门口的地方,防止把里面污染了。我个人认为至要与清洁区分开就可以了,在清洁区的对面,且在门的对侧,也就是相对治疗室的里面可以吗?



上一篇:晒晒我刚刚做的紫外线消毒灯管的检测下一篇:治疗台上方安装布窗帘合适吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

2516

帖子

885

积分

高级会员

Rank: 4

积分
885
发表于 2014-12-14 11:58:01 | 显示全部楼层


     治疗室水池应放在一进门口处置室的旁边位置比较合适。 我们医院治疗室水就是放在一进门口处置室的右侧位置的。






回复

使用道具 举报

0

主题

124

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2014-12-14 11:58:02 | 显示全部楼层


我们医院治疗室与处置室部挨着






回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-12-14 11:58:03 | 显示全部楼层


治疗室水池属于污染区,放在进门口的位置比较合适






回复

使用道具 举报

0

主题

118

帖子

99

积分

注册会员

Rank: 2

积分
99
发表于 2014-12-14 11:58:04 | 显示全部楼层


条件不具备设置处置室时,在治疗室内距门近的位置较好,注意一定离开治疗台(清洁区)一些距离。






回复

使用道具 举报

0

主题

5792

帖子

5404

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5404
发表于 2014-12-14 11:58:05 | 显示全部楼层


在一进门的位置比较合适,可以把相对清洁区放在里面一些。






回复

使用道具 举报

0

主题

2199

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2014-12-14 11:58:06 | 显示全部楼层


赞同楼上各位老师分享,我们治疗室水池就放在进门口的位置。






回复

使用道具 举报

0

主题

52

帖子

194

积分

注册会员

Rank: 2

积分
194
发表于 2014-12-14 11:58:07 | 显示全部楼层


我们医院的也是设置在治疗室门口的,与液体处置台有些距离的






回复

使用道具 举报

1

主题

1719

帖子

108

积分

注册会员

Rank: 2

积分
108
发表于 2014-12-14 11:58:08 | 显示全部楼层


个人认为水池放在哪里不是关键。
关键是对水池的维护要到位,保持清洁,洗手时尽量减轻飞溅,与治疗台操作台保持适当的距离。






回复

使用道具 举报

0

主题

347

帖子

852

积分

高级会员

Rank: 4

积分
852
发表于 2014-12-14 11:58:09 | 显示全部楼层


我们的水池放在了进门右或左侧,与治疗台距离很远,如果只为洗手可以不用进入清洁区






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表