查看: 2926|回复: 18

治疗室、换药室是否必须设置缓冲间?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2009-5-29 16:25:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


医院经常要进行改建,治疗室和换药室是否设置缓冲间的问题,我始终未找到出处,有的检查团专家来说应该设置缓冲间,而有的专家则说不用设置缓冲间,只要房间面积够大,有、无菌区能分开就可以,但是当认真到面积是多少时,又没有根据。请大家讨论一下,治疗室、换药室是否必须有缓冲间?谢谢!



上一篇:妇科门诊消毒技术操作由谁来做?下一篇:感染性疾病科门诊





回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2009-5-29 16:25:01 | 显示全部楼层

1# 月白风清
我觉得有点吹毛求疵!去看看那些专家所在的医院吧,他们有没有!






回复

使用道具 举报

0

主题

2336

帖子

912

积分

高级会员

Rank: 4

积分
912
发表于 2009-5-29 16:25:02 | 显示全部楼层

1# 月白风清
我认为不能一概而论。






回复

使用道具 举报

0

主题

364

帖子

220

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
220
发表于 2009-5-29 16:25:03 | 显示全部楼层


我个人认为,治疗室和换药室是3类环境,应该不用设缓冲区。






回复

使用道具 举报

0

主题

550

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2009-5-29 16:25:04 | 显示全部楼层


谢谢大家的指点,我明白了,走自己的路让别人去说吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

44

帖子

895

积分

高级会员

Rank: 4

积分
895
发表于 2009-5-29 16:25:05 | 显示全部楼层


检查人员总是在这些问题上做文章太无聊了。只要你院在每次的常规监测中符合三类环境的要求就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2903

帖子

2905

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2905
发表于 2009-5-29 16:25:06 | 显示全部楼层


请问各位,你们换药室有否放置医疗废物桶?






回复

使用道具 举报

0

主题

125

帖子

988

积分

高级会员

Rank: 4

积分
988
发表于 2009-5-29 16:25:07 | 显示全部楼层


治疗室、换药室是否设置缓冲间的问题,我认为要视情况而定,如果医生换药在病房进行,换药室只做的准备间用的话就不需要;如果兼做门诊及出院病人的换药室的话,就应该设缓冲间。






回复

使用道具 举报

0

主题

57

帖子

786

积分

高级会员

Rank: 4

积分
786
发表于 2009-5-29 16:25:08 | 显示全部楼层


治疗室、换药室没有必要设置缓冲间,但应保持环境清洁,达到三类标准要求,限制闲暇人员随意进入就可以。






回复

使用道具 举报

0

主题

705

帖子

649

积分

高级会员

Rank: 4

积分
649
发表于 2009-5-29 16:25:09 | 显示全部楼层


好像很多医院都没有这样设置,何况也没有依据可查。如果条件允许房间足够大,加一个隔断应该可以;如果没有条件就不需要设置,分区应该也可以。