发表于 2009-8-7 21:45:06
|
显示全部楼层
4# 柳莹依
柳老师,您好。
《医院洁净手术部建筑技术规范》中5.2.5洁净手术室主要应控制细菌和病毒的污染。污染途径通常有如下几种:
1空气污染——空气中细菌沉降,这一点已有空气净化系统控制;
2自身污染——患者及工作人员自身带菌;
3接触污染——人及带菌的器械敷料的接触。
由污染途径可见,人员本身是一个重要污染源,物品是影响空气洁净的媒介之一(洁净手术室中尘粒来源于人的占80%以上)。所以进入洁净手术室的人员和物品应采取有效的净化程序,以及严格的科学管理制度来保证。同时净化程序不要过于繁琐,路线要短捷。
5.2.7、5.2.9空气吹淋是利用有一定风速的空气,吹去人、物表面的沾尘,对保证洁净空间洁净度有一定效果。但是在洁净手术部(手术室)门口设置就不合适了,因为病人是不能经受高速气流吹淋的,同时吹淋室底面高出地面,影响手术车的推行;一个手术部往往有多间至20间手术室,有数十至一、二百医护人员几乎同时工作,即使设几间吹淋室也不够用,而且效果也不理想,而刷手后更不便吹淋,所以本条规定不得设空气吹淋室。
所以,虽然“进入骨髓移植的洁净病房(区)要更衣戴帽”,但个人认为,基于以上两条,血液科骨髓移植的洁净病房仍需要风淋。您认为呢?
|
|