查看: 1360|回复: 7

紫外线灯的使用时间

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-6-19 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


有种说法:紫外线灯使用1000小时候,如果强度在70uw/cm2可以继续使用,对吗?



上一篇:紫外线灯强度的监测频率下一篇:环境卫生学监测采样方法课件





回复

使用道具 举报

0

主题

246

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2014-6-19 16:51:01 | 显示全部楼层


对的,强度在70uw/cm2可以继续使用。






回复

使用道具 举报

0

主题

3144

帖子

3181

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3181
发表于 2014-6-19 16:51:02 | 显示全部楼层


        对,紫外线灯使用1000小时候,如果紫外线照射强度在70uw/cm2以上可以继续使用。依据;

                         医疗机构消毒技术规范WS/T  367—2012
      C.6   紫外线消毒
      C.6.2   紫外线消毒灯要求
     C.6.2.1   紫外线消毒灯在电压为220V、相对湿度为60%、温度为20℃时,辐射的253.7nm紫外线强度(使用中的强度)应不低于70μW/ cm2。
     C.6.2.2   应定期监测消毒紫外线的辐射强度,当辐照强度低到要求值以下时,应及时更换。
     C.6.2.3   紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。







回复

使用道具 举报

0

主题

3154

帖子

664

积分

高级会员

Rank: 4

积分
664
发表于 2014-6-19 16:51:03 | 显示全部楼层


强度在70uw/cm2可以继续使用,但要加强监测和管理,缩短监测的时间,最好每月对它进行监测。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-6-19 16:51:04 | 显示全部楼层


最好和建议不再继续使用为好。因为到了使用的效期时,强度是无法保证的。






回复

使用道具 举报

0

主题

2199

帖子

66

积分

注册会员

Rank: 2

积分
66
发表于 2014-6-19 16:51:05 | 显示全部楼层


个人看法,最好更换,强度是无法保证,别误事。







回复

使用道具 举报

0

主题

338

帖子

263

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
263
发表于 2014-6-19 16:51:06 | 显示全部楼层

黎卫士 发表于 2014-6-19 17:23
对,紫外线灯使用1000小时候,如果紫外线照射强度在70uw/cm2以上可以继续使用。依据;

         ...
谢谢,解释的很清楚,道理很明白了






回复

使用道具 举报

0

主题

80

帖子

101

积分

注册会员

Rank: 2

积分
101
发表于 2014-6-19 16:51:07 | 显示全部楼层


个人认为可以继续使用,只要加强监测频度就可以了,不知对否?