查看: 566|回复: 5

380平米血液净化室空气监测如何布点?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96804
发表于 2015-3-11 08:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院血液透析室使用面积约为380平米,治疗室、水处理室使用面积未算在内。

按照GB15982-2012《医院消毒卫生标准》A.2 空气微生物污染检查方法:
A.2.2.2 Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ类环境采用平板暴露法:室内面积≤30m2,设内、中、外对角线3点,内、外点应距墙壁1m处;室内面积>30m2,设4角及中央5点,4角的布点部位应距墙壁1m处。将普通营养琼脂平皿(Ф90mm)放置各采样点,采样高度为距地面0.8m~1.5m;采样时将平皿盖打开,扣放于平皿旁,暴露规定时间(Ⅱ类环境暴露15min,Ⅲ、Ⅳ类环境暴露5min)后盖上平皿盖及时送检。


请问我能按照室内面积>30m2,设4角及中央5点布点吗?

还是应该按照使用面积进行不同的分区进行布点。

请教论坛上各位老师,究竟该布多少点合适呢?






上一篇:请教各位老师,现在做物品表面及医务人员手卫生的培养时,用的试管是什么牌子?下一篇:做物表和手卫生培养时需要用酒精灯吗?谢谢!





回复

使用道具 举报

0

主题

1277

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2015-3-11 08:24:01 | 显示全部楼层


个人认为:应按照室内面积>30m2,设4角及中央5点布点






回复

使用道具 举报

0

主题

782

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2015-3-11 08:24:02 | 显示全部楼层


布5点就可以了。无需搞得那么麻烦






回复

使用道具 举报

0

主题

77

帖子

42

积分

新手上路

Rank: 1

积分
42
发表于 2015-3-11 08:24:03 | 显示全部楼层


我们医院血透室的面积跟你们差不多,都是东南西北中5点布置。






回复

使用道具 举报

0

主题

153

帖子

319

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
319
发表于 2015-3-11 08:24:04 | 显示全部楼层


              布5点就可以了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1238

帖子

1140

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1140
发表于 2015-3-11 08:24:05 | 显示全部楼层


本帖最后由 石桥wshh1975 于 2015-3-11 10:57 编辑

空气净化措施有效情况下,血液净化治疗间的空气质量与HAI的相关性很低,所以没有必要进行常规空气消毒效果监测,而应关注净化措施的运行状态与维护。如怀疑HAI与空气质量有关时,应针对病原菌进行采样,采样点应酌情增加。







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复