请问:百级洁净手术室细菌浓度监测(沉降法)的布点是21点还是13点,有太多的专家说法了,权威出处有吗?




上一篇:关于患者连续吸氧的湿化瓶更换的问题下一篇:输血科冰箱空气监测标准



[h2]点评[/h2]




沧浪之水


请编辑完善标题内容。 

发表于 2014-12-30 15:02




回复

使用道具 举报

0

主题

2002

帖子

1820

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1820
发表于 2014-12-30 11:47:01 | 显示全部楼层


《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定手术区布5 点(双对角线布点),周边区8 点(每边内2 点)







回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2014-12-30 11:47:02 | 显示全部楼层


胡必杰《医院感染预防与控制临床实践指引》:
百级洁净手术室微生物监测布点是21点






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2014-12-30 11:47:03 | 显示全部楼层


肯定是21点,看规范里写的明白






回复

使用道具 举报

0

主题

2161

帖子

899

积分

高级会员

Rank: 4

积分
899
发表于 2014-12-30 11:47:04 | 显示全部楼层

baihehua 发表于 2014-12-30 12:57
《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定手术区布5 点(双对角线布点),周边区8 点(每边内2 点)
还有一句,要看清楚,GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和被测区域含尘浓度测点数(13.3.11-2)相同,但同时应满足表(13.3.18-2) 规定的最少培养皿(不含对照皿)数的要求。采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。

    也就是说按这两种方法中布点数多的布点。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +2
金币 +2

收起
理由





谷子
+ 2
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2014-12-30 11:47:05 | 显示全部楼层

尘埃1969 发表于 2014-12-30 13:40
胡必杰《医院感染预防与控制临床实践指引》:
百级洁净手术室微生物监测布点是21点
千级洁净手术室微生物监测布点你是如何理解的






回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2014-12-30 11:47:06 | 显示全部楼层

马车 发表于 2014-12-30 15:37
还有一句,要看清楚,GB50333-2013中(13.3.18.4)要求采用沉降法测定沉降菌浓度时,细菌浓度测点数要和 ...
千级洁净手术室微生物监测布点是14,你是这样理解吗






回复

使用道具 举报

0

主题

170

帖子

136

积分

注册会员

Rank: 2

积分
136
发表于 2014-12-30 11:47:07 | 显示全部楼层


谢谢各位!再问一下,如按21点布点,手术区的面积比较小,5点可按双对角线布,13点怎样布,是按原百级13点的布置吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

2096

帖子

2047

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2047
发表于 2014-12-30 11:47:08 | 显示全部楼层


本帖最后由 谷子 于 2014-12-30 22:55 编辑

可以参考《SIFIC 医院感染预防与控制临床实践指引(2013)年》,89页百级层流布点:中央区13点,周边区8点,各区一个对照,共23个培养皿。
    和国家标准2013版《医院洁净手术部建筑技术规范》,2014年6月1日实施。36页
   关于洁净手术布点问题在我们论坛讨论很多,楼主也可搜索一下看看。







回复

使用道具 举报

0

主题

1021

帖子

1001

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1001
发表于 2014-12-30 11:47:09 | 显示全部楼层

mazuizhou 发表于 2014-12-30 16:42
千级洁净手术室微生物监测布点是14,你是这样理解吗
千级洁净手术室微生物监测布点是5+6,