老师们:有两个疑问,请帮我明确一下。
    1,我们医院供应室无菌存放间用的也是洁净,我们空气采样时,布点是否与手术室方法一致呢?手术室是按手术区和周边区要求布点的,那供应室也不分手术区和周边区啊,怎么布点呢?
    2,监测方法要求,房间面积大于10平米者,每增加10平米增设一个采样点。比如我们供应室110平米,要放多少呢,又怎么放呢?我一直以为布点就是按等级来布的呢。



上一篇:有没有好的方法去除霉菌?下一篇:关于洗必泰类手消毒液手卫生后采样所用中和液





回复

使用道具 举报

wjc1130 该用户已被删除
发表于 2014-9-16 15:43:01 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

wjc1130 该用户已被删除
发表于 2014-9-16 15:43:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

wjc1130 该用户已被删除
发表于 2014-9-16 15:43:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

0

主题

399

帖子

390

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
390
发表于 2014-9-16 15:43:04 | 显示全部楼层


不知你院供应室无菌存放间空气洁净度级别是多少?若是十万级,布放5点(避开送风口正下方)。参见上海科学技术出版社出版的医院感染预防与控制标准操作规程(参考版)






回复

使用道具 举报

0

主题

161

帖子

758

积分

高级会员

Rank: 4

积分
758
发表于 2014-9-16 15:43:05 | 显示全部楼层


谢谢各位老师的指点。






回复

使用道具 举报

0

主题

878

帖子

849

积分

高级会员

Rank: 4

积分
849
发表于 2014-9-16 15:43:06 | 显示全部楼层


先要搞清楚洁净的级别,再根据规范布点。






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2014-9-16 15:43:07 | 显示全部楼层


送风孔是集中布置的才分中心区与周边区。






回复

使用道具 举报

0

主题

161

帖子

758

积分

高级会员

Rank: 4

积分
758
发表于 2014-9-16 15:43:08 | 显示全部楼层

muniuxing 发表于 2014-9-17 15:12
送风孔是集中布置的才分中心区与周边区。
谢谢老师,我是不是得咨询一下工程师送风孔的情况,如果不是集中布置的应该怎么布点呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1716

帖子

1717

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1717
发表于 2014-9-16 15:43:09 | 显示全部楼层


《医院洁净手术室建设标准10.3.7  中2、》细读

当送风口分散布置时,按照全室统一布点检测,测点科均布,但不应布置在送风口正下方。。