使用中的消毒剂微生物检测需抽取多少ML

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-7-5 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


使用中的消毒剂微生物检测需抽取多少ML?我们是抽取1ml,但在论坛上好像曾看到抽取50ml ,是我错了?



上一篇:请教我们用来做空气、手、物表检测培养的平皿叫什么平皿?下一篇:血液透析中心的环境卫生学监测频率,究竟应该执行哪个





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2013-7-5 08:49:01 | 显示全部楼层


《医疗机构消毒技术规范》
A.7  消毒液的监测
AA.7.2  使用中消毒液染菌量测定
A.7.2.1  监测方法
A.7.2.1.1  用无菌吸管按无菌操作方法吸取1.0 ml被检消毒液,加入9 ml中和剂中混匀。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





依依
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2013-7-5 08:49:02 | 显示全部楼层


对于这个问题,不能依据论坛上说多少就是多少,要依据相关的法律法规等做依据。
个人建议,你最好再详细查看一下“消毒技术规范”,里面有详细的描述。






回复

使用道具 举报

0

主题

100

帖子

335

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
335
发表于 2013-7-5 08:49:03 | 显示全部楼层


我们医院也是1ML,50ML有点不大靠谱吧






回复

使用道具 举报

0

主题

952

帖子

925

积分

高级会员

Rank: 4

积分
925
发表于 2013-7-5 08:49:04 | 显示全部楼层


《医疗机构消毒技术规范》有详细说明







回复

使用道具 举报

0

主题

364

帖子

818

积分

高级会员

Rank: 4

积分
818
发表于 2013-7-5 08:49:05 | 显示全部楼层


50ML确实不大靠谱吧,按规范就好。






回复

使用道具 举报

0

主题

379

帖子

254

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
254
发表于 2013-7-5 08:49:06 | 显示全部楼层




一毫升嘛,50毫升不靠谱哎






回复

使用道具 举报

0

主题

850

帖子

843

积分

高级会员

Rank: 4

积分
843
发表于 2013-7-5 08:49:07 | 显示全部楼层


《按《医疗机构消毒技术规范》的说明要求。







回复

使用道具 举报

0

主题

65

帖子

64

积分

注册会员

Rank: 2

积分
64
发表于 2013-7-5 08:49:08 | 显示全部楼层


我们每月做都是1毫升。






回复

使用道具 举报

0

主题

750

帖子

711

积分

高级会员

Rank: 4

积分
711
发表于 2013-7-5 08:49:09 | 显示全部楼层


《消毒技术规范》(2002年版)
3.17.9.2 使用中消毒液染菌量测定
(1) 检测方法:
1)涂抹法:用无菌吸管吸取消毒液 1.0ml,加入 9.0ml 含有相应中和剂的采样管内混匀,






回复