紫外线循环风功率该怎么选择

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-7-2 15:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请教各位老师:我现有300平米的透析大厅,该选择多大功率的紫外线循环风呢?



上一篇:使用中的戊二醛消毒液浓度监测频次及记录要求?下一篇:开启式储槽不允许用。





回复

使用道具 举报

0

主题

1112

帖子

1099

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1099
发表于 2013-7-2 15:36:01 | 显示全部楼层


紫外线循环风的风量应是房间体积的8倍以上






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





往事随风
+ 1
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

132

帖子

328

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
328
发表于 2013-7-2 15:36:02 | 显示全部楼层


血透室现在规定属三类环境,每天通风换气,紫外线消毒均可.选择多大功率的紫外线循环风,亦可按照厂家提供的说明书购买.






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +1
金币 +2

收起
理由





往事随风
+ 1
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

155

帖子

179

积分

注册会员

Rank: 2

积分
179
发表于 2013-7-2 15:36:03 | 显示全部楼层


谢谢老师们的指点,明白了。






回复

使用道具 举报

0

主题

449

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2013-7-2 15:36:04 | 显示全部楼层


本帖最后由 云淡风轻9 于 2013-7-5 23:14 编辑

2012年版的《医院空气净化管理规范》对循环风紫外线空气消毒器没有明确规定风量指数,在2002年的版本里面有相关规定循环风量是房间体积的8倍;新版静电吸附式空气消毒器有规定,5.6.4.3消毒器的循环风量(m³/h)应大于房间体积的8倍以上。






回复

使用道具 举报

0

主题

37

帖子

240

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
240
发表于 2013-7-2 15:36:05 | 显示全部楼层


2012年版的《医院空气净化管理规范》对循环风紫外线空气消毒器没有明确规定风量指数,安装紫外线循环风消毒器应按哪个标准执行?