查看: 721|回复: 5

紫外线灯管使用寿命一定要执行1000h就要换掉吗?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-8-12 17:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


医疗机构消毒技术规范》紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。大家都执行紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命





上一篇:碘伏稀释可以用灭菌注射用水吗?下一篇:如何界定消毒产品类别?非灭菌类消毒器械如何索证?





回复

使用道具 举报

0

主题

3284

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2014-8-12 17:48:01 | 显示全部楼层


们理论是那样做了。。就是累计时间,标注寿命这些了。。但是现时中特别是传统的不带自动开关的灯管的世纪时间与记录时间有距离了。
自动的就是空气消毒机那类的好管理些。








回复

使用道具 举报

0

主题

697

帖子

684

积分

高级会员

Rank: 4

积分
684
发表于 2014-8-12 17:48:02 | 显示全部楼层


测强度大于70UW/CM2就可以使用。








回复

使用道具 举报

0

主题

1212

帖子

1199

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1199
发表于 2014-8-12 17:48:03 | 显示全部楼层


用时间为参考依据,主要是看紫外线灯管的强度检测如≥70μW/ cm2的时间 可继续使用。








回复

使用道具 举报

0

主题

411

帖子

340

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
340
发表于 2014-8-12 17:48:04 | 显示全部楼层


要消毒指示卡在监测强度内就还可以用








回复

使用道具 举报

0

主题

1142

帖子

909

积分

高级会员

Rank: 4

积分
909
发表于 2014-8-12 17:48:05 | 显示全部楼层


先,紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70μW/ cm2的时间(功率≥30W),或降低到原来新灯强度 的70%(功率<30W)的时间,应不低于1000h。——这是对生产企业生产紫外线灯的要求。
正是因为有了这个要求所以我们才是依据这个限制灯管使用时间1000h以下。但是实际还是以测试辐照强度为准。








回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表