教各位老师:紫外线消毒灯在安装和使用前进行照射强度的监测后,使用中的监测很多书籍要求是每3-6个月监测1次,但是如果每天使用2小时和每周使用2小时(比喻)的紫外线灯,它的使用频度和寿命区别很大,统一3-6个月监测1次合适吗?怎样更科学?请推荐权威的规范或讲座,谢谢!





上一篇:扫床布与擦桌巾的消毒与晾干问题下一篇:采购清洗剂时,你必须知道的资料!(课件见7楼)





回复

使用道具 举报

0

主题

1277

帖子

1233

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1233
发表于 2014-7-28 11:03:01 | 显示全部楼层


我院是监测强度大于70uw/cm2每3个月监测一次,大于90uw/cm2每6个月监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

5922

帖子

187

积分

注册会员

Rank: 2

积分
187
发表于 2014-7-28 11:03:02 | 显示全部楼层

3323227 发表于 2014-7-28 11:58
我院是监测强度大于70uw/cm2每3个月监测一次,大于90uw/cm2每6个月监测一次。
老师这个院规定有依据吗?出处?谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

160

帖子

983

积分

高级会员

Rank: 4

积分
983
发表于 2014-7-28 11:03:03 | 显示全部楼层


我们是新安装使用的紫外线灯每半年监测一次,使用累计时间1000小时后监测强度大于90uw/cm2每半年监测一次,大于70uw/cm2每3个月监测一次。






回复

使用道具 举报

0

主题

169

帖子

21

积分

新手上路

Rank: 1

积分
21
发表于 2014-7-28 11:03:04 | 显示全部楼层


紫外线灯管使用要有累计使用时间登记,不是按照使用频率监测的,我院院感科每半年监测一次,临床科室每季度用紫外线监测试纸监测,如果灯管接近1000小时或者监测时灯管强度70-90uW,要求科室每月监测一次。