查看: 866|回复: 5

如何使用过氧乙酸进行终末消毒?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2014-5-6 09:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


问老师采用过氧乙酸空气薰蒸消毒方法?
如果过氧乙酸原液是15%的浓度,用量为每立方米7毫升的过氧乙酸溶液,熏蒸普通大小的间(长*宽*高)如为52立方米,用量为364ml,薰蒸时是否需要加等量水?





上一篇:麻醉咽喉镜与呼吸囊的消毒和保存下一篇:邻笨二甲醛消毒液





回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-5-6 09:19:01 | 显示全部楼层


本帖最后由 txyy_ygk 于 2014-5-6 10:29 编辑

医疗机构消毒技术规范
C.9.1.2.2.5  熏蒸法  使用15 %氧乙酸(7 ml/m3)加热蒸发,相对湿度60 %~80 %、室温薰蒸2 h。
现在空气消毒的方法这么多,为什么还要采取熏蒸法呢?







[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +3
金币 +2

收起
理由





小点点
+ 3
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

209

帖子

550

积分

高级会员

Rank: 4

积分
550
发表于 2014-5-6 09:19:02 | 显示全部楼层


回2#楼上
1、采用过氧乙酸用于呼吸道传染病患者终末消毒。
2、 医疗机构消毒技术规范
C.9.1.2.2.5  熏蒸法  使用15 %氧乙酸(7 ml/m3)加热蒸发,相对湿度60 %~80 %、室温薰蒸2 h。
其中“相对湿度60 %~80 %”如何控制?
3、医院空气净化管理规范 
5.7.2.3消毒方法
采用O.5%~1.O%(5000mg/L~10000mg/L)过氧乙酸水溶液(1g/m3)或二氧化氯(10mg/m3~20mg/m3),加热蒸发或加激活剂;与医疗机构消毒技术规范要求不一样。







回复

使用道具 举报

0

主题

8917

帖子

8881

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
8881
发表于 2014-5-6 09:19:03 | 显示全部楼层

zxtjzzj 发表于 2014-5-6 11:08
回2#楼上
1、采用过氧乙酸用于呼吸道传染病患者终末消毒。
2、 医疗机构消毒技术规范

医院空气净化管理规范
6.3儿科病房、母婴同室、妇产科检查室、人流室、注射室、治疗室、换药室、输血科、消毒供应中心、血液透析中心(室)、急诊室、化验室、各类普通病室、感染疾病科门诊及其病房等可选用下列方法净化空气:
a)通风;
b)集中空调通风系统;
c)循环风紫外线空气消毒器或静电吸附式空气消毒器或其他获得卫生部消毒产品卫生许可批件的空气消毒器;
d)紫外线灯照射消毒;
e)化学消毒;
f)能使消毒后空气中的细菌总数≤4CFU/(5min•直径9cm平皿)、获得卫生部消毒产品卫生
许可批件的其他空气消毒产品。
有那么多消毒方法可以选择呢,我们现在都不用熏蒸法了。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2014-5-6 09:19:04 | 显示全部楼层


我们医院呼吸道传染病患者终末消毒不采用过氧乙酸 熏蒸消毒,因为消毒剂残留的气味需要一定的时间才能消除。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

867

积分

高级会员

Rank: 4

积分
867
发表于 2014-5-6 09:19:05 | 显示全部楼层


院感科应为相关科室(院感重点部门)争取配置“动态空气消毒净化杀菌机”,人机共处,消毒效果可以定期监测,来保障诊所活动的安全性。






回复

使用道具 举报