请教各位老师,我们医院ICU、NICU、CCU、门诊输液大厅等都配备有柜式或者壁挂式空气消毒机,请问这些部门需要建立空气消毒机的滤网清洗记录吗?目前科室只是建立消毒时间的登记,但没有滤网清洗的记录,我认为空气消毒机主要是滤网的清洗。请问各位老师,你们是怎么做的?



上一篇:关于临床科室用酒精问题下一篇:不同位置的灭菌效果监测结果为什么不一样





回复

使用道具 举报

0

主题

1599

帖子

1586

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1586
发表于 2014-3-21 15:06:01 | 显示全部楼层


原来在手术室工作时,按厂商要求过滤网是3月清洗一次,一年更换,现在都有新的法规出台,但没看到具体要求;《医院空气净化管理规范》5 空气净化方法 5.3.2 维护与保养要求   不知可否按 5.3.2.2的要求去做?也希望有老师给予确切的解答……






回复

使用道具 举报

0

主题

16

帖子

237

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
237
发表于 2014-3-21 15:06:02 | 显示全部楼层


你好:我们医院过滤网是每月清洗外网,每季清洗内网,有记录。






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

126

积分

注册会员

Rank: 2

积分
126
发表于 2014-3-21 15:06:03 | 显示全部楼层


清洗、更换、消毒均应该记录的。






回复

使用道具 举报

0

主题

396

帖子

19

积分

新手上路

Rank: 1

积分
19
发表于 2014-3-21 15:06:04 | 显示全部楼层


清洗记录现在应该没有强制规定。科室制度体现出来就行,主要是督查落实情况。光记录不落实有什么用