      近期不少供应室的环氧乙烷灭菌室要求安装环氧乙烷浓度检测仪,房间内安装,大部分选择固定式环氧乙烷有毒检测仪,房间内安装探头,房间外面安装控制器,从外面始时监控室内的环氧乙烷浓度,安装探头时最好是安装在环氧乙烷灭菌器附近,但安装位置的高低有两种不同的说法,1:安装在墙壁上面靠近房顶  2:安装在墙壁下面靠近地面  。大部分人选择下面,因为环氧乙烷重于空气,所以将探头安装在房间下方(现在的医疗器械生产企业的环氧乙烷除残室的抽风扇,都是安装在下面靠近地面)
       经过和技术员的咨询得知,应安装在墙壁地面与房顶的中间位置。1.5---2米的位置。蒲公英我们都知道,它没有风的时间是落在地面上的,但一有风流动就会漂浮在空气中,环氧乙烷也是微重于空气,我们的环氧乙烷灭菌室都是有流动空气的,所以环氧乙烷会漂浮在房间内,环氧乙烷的沸点是10.4度,纯环氧乙烷一般在房间内很少能检测到,因为它遇到空气中的氧分了直接会分解成二氧化碳和水。混合气体的由于有昂制剂所以它的分解速度会长,有时房间内会有残留,特别是在刚开始清洗除残和刚打开门时。




环氧乙烷, 检测仪


上一篇:福尔马林在哪里配置?下一篇:消毒锅(灭菌器)





[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





求真务实
+ 2
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

637

帖子

39

积分

新手上路

Rank: 1

积分
39
发表于 2013-1-21 14:11:01 | 显示全部楼层


谢谢!!路过学习了






回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

457

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
457
发表于 2013-1-21 14:11:02 | 显示全部楼层


学习了,我们没有安装浓度监测仪。






回复

使用道具 举报

0

主题

140

帖子

486

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
486
发表于 2013-1-21 14:11:03 | 显示全部楼层


学习了,我们也没有安装浓度监测仪或报警器。






回复

使用道具 举报

0

主题

120

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
发表于 2013-1-21 14:11:04 | 显示全部楼层


假如不安装检测探头,那么应该做哪些残留浓度检测?






回复

使用道具 举报

0

主题

1512

帖子

94

积分

注册会员

Rank: 2

积分
94
发表于 2013-1-21 14:11:05 | 显示全部楼层


本帖最后由 xiesq999 于 2013-12-30 23:02 编辑
czcpqfg 发表于 2013-12-17 22:06
                               
登录/注册后可看大图

假如不安装检测探头,那么应该做哪些残留浓度检测?

环氧乙烷的燃点是400°C以上沸点是10.8°C所以环氧乙烷自燃的可能性极小,但房间内不能产生火花。10.8°C以上环氧乙烷就会蒸发汽化,所以房间的通风一定要好,主要是保证这两点就可以了。物品残留量自己做不了的需要实验室和色谱仪,这个大部分设备研发时都做过实验。房间内的的残留量主要做好温度和通风就可以了。
这也和你使用的灭菌器有关。比如气体、加药方式、灭菌方式、除残方式都有关
1:混合气体加有昂制剂所以不容易挥发最好选用100%纯环氧乙烷
2:自动加药方式是柜内负压自动加药,比外部手动加药安全可靠
3:一定要负压灭菌,安全可靠
4:最好选用灭菌除残一体机,还要选用热风解析除残更彻底。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1金币 +2

收起
理由





求真务实
+ 2
赞一个!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

120

帖子

166

积分

注册会员

Rank: 2

积分
166
发表于 2013-1-21 14:11:06 | 显示全部楼层


谢谢海洋之心老师,我们的环氧乙烷灭菌器是3M的,我们设置的温度是55度,解析时间12小时,一般全过程的灭菌时间16小时左右。