消毒供应中心包装间和无菌物品存放间空气洁净气流问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-4-22 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


请问各位老师和前辈大大:消毒供应中心的包装间和无菌物品存放间的空气采用洁净处理,级别是十万级,空气流向不知是采用上送风下回风呢还是上送风上回风.咨询过许多院感专家,大家的意见不是很相同.请各位帮忙.谢谢.出出主意.





上一篇:手消毒液的使用困惑下一篇:新紫外线灯管强度必须高于多少才能合格





回复

使用道具 举报

0

主题

7087

帖子

6936

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6936
发表于 2013-4-22 22:28:01 | 显示全部楼层


消毒供应中心现在标准规定属于三类环境,认为可以不使用层流,我们用的是压差。如使用因该是上送风,下回风。






回复

使用道具 举报

0

主题

967

帖子

769

积分

高级会员

Rank: 4

积分
769
发表于 2013-4-22 22:28:02 | 显示全部楼层


楼主老师你们院太有财了,供应室也搞层流!表示敬仰的路过,呵呵。






回复

使用道具 举报

1

主题

244

帖子

196

积分

注册会员

Rank: 2

积分
196
发表于 2013-4-22 22:28:03 | 显示全部楼层


我是在不知道情况下,供应室护士长搞的,没有经过我们,出问题了,才找到我们科室,我批评他了。






回复

使用道具 举报

0

主题

83

帖子

209

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
209
发表于 2013-4-22 22:28:04 | 显示全部楼层


我们医院即将重建消毒供应中心 建议取消层流






回复

使用道具 举报

0

主题

29

帖子

780

积分

高级会员

Rank: 4

积分
780
发表于 2013-4-22 22:28:05 | 显示全部楼层


学习分享了,这个问题提的不错