表9    沉降菌采样布点方法参考 (空态或静态)
等级        空气洁净
程度等级        布点方法        最少点数        最少皿数        布点示意        正常值:
个/30min•φ90皿
Ⅰ        手术区        100级        均匀布点        5        13                 0.2
        周边区        1000级        每边内两点        8        5         
0.4
Ⅱ        手术区        1000级        双对角线        3        5         
0.75
        周边区        10000级        长边内2点短边内1点        6        3         
1.5
Ⅲ        手术区        10000级        单对角线        3        3         
2
        周边区        100000        每边内1点        4        3         
4
Ⅳ        300000级        面积>30m2        避开送风口正下方        4        2         
5
                面积≤30 m2                2        2               







回复

使用道具 举报

0

主题

38

帖子

3

积分

新手上路

Rank: 1

积分
3
发表于 2013-4-15 15:25:02 | 显示全部楼层


个数cfu/(皿•暴露时间),如≤4.0cfu/(9cm•30min)