查看: 4402|回复: 13

紫外线灯管的使用寿命应为多长时间?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2013-2-6 08:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 星梦78 于 2013-2-6 09:22 编辑

紫外线灯管的使用寿命应为多长时间?



上一篇:酒精类消毒剂对轮状病毒无效?下一篇:你院的一次性吸痰引流袋多久更换一次?





回复

使用道具 举报

0

主题

107

帖子

174

积分

注册会员

Rank: 2

积分
174
发表于 2013-2-6 08:53:01 | 显示全部楼层


     要求大于1000小时,强度检测合格即可。






回复

使用道具 举报

0

主题

210

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2013-2-6 08:53:02 | 显示全部楼层


胡必杰老师有一本书里写的是5000小时,那本书叫《中国医院感染规范化管理》SIFIC常见问题释疑






回复

使用道具 举报

1

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
12548
发表于 2013-2-6 08:53:03 | 显示全部楼层


紫外线灯管按要求大于1000小时,强度检测合格即可。5000小时的两者是不一样的。






回复

使用道具 举报

0

主题

473

帖子

248

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
248
发表于 2013-2-6 08:53:04 | 显示全部楼层


根据WS/T   367-2012 之附录C .6.2.3.紫外线消毒灯的使用寿命,即由新灯的强度降低到70uW /平方厘米的时间(功率大于等于30W),或降低到原来新灯强度70%(功率小于30W)的时间,应不低于1000小时。紫外线灯生产单位应提供实际使用寿命。






回复

使用道具 举报

0

主题

1269

帖子

745

积分

高级会员

Rank: 4

积分
745
发表于 2013-2-6 08:53:05 | 显示全部楼层


我认为那个1000小时是以前的标准,是指无法进行强度监测,才要求不超过1000小时。现在我理解,只要强度在70以上就可以继续使用!不用统计多少小时吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

214

帖子

74

积分

注册会员

Rank: 2

积分
74
发表于 2013-2-6 08:53:06 | 显示全部楼层


依据GB19258-2003
紫外线杀菌灯的平均寿命应不低于5000h。紫外线杀菌灯在正常燃点2000h和70%额定寿命时,253.7nm紫外线辐射通量维持率应不低于85%和70%。







回复

使用道具 举报

0

主题

919

帖子

297

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
297
发表于 2013-2-6 08:53:07 | 显示全部楼层


同意5楼老师的意见,紫外线要每半年检测一次,不合格要立即更换






回复

使用道具 举报

0

主题

96

帖子

212

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
212
发表于 2013-2-6 08:53:08 | 显示全部楼层


中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局中华人民共和国国家标准GB—2003.《紫外线杀菌灯》规定:医疗机构购入的合格紫外线灯管的使用寿命应不低于5000小时;卫生部2002年版2003年4月1日实施的《消毒技术规范》明确规定紫外线等使用过程中其辐射强度逐渐降低,故应定期测定消毒紫外线的强度,一旦降到要求的强度以下时,应及时更换,新灯的强度降低到70uw/CM2的 时间(功率≥30w),或降低到原来新邓强度的70%(功率<30w)的时间,应不低于1000h。






回复

使用道具 举报

0

主题

79

帖子

287

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
287
发表于 2013-2-6 08:53:09 | 显示全部楼层


5000小时,每次使用后要登记使用时间,感控科或委托设备科,定期测定紫外线强度






回复