空气净化要求15min.直径9cm平皿小于4cfu

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2012-10-19 09:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


气净化要求15min.直径9cm平皿小于4cfu,是指平均数吗?比如3个平皿超过12cfu才属于超标?





上一篇:ICU机械通风与换所频率的要求—2楼有答下一篇:指示卡的放置



[h2]点评[/h2]




天师


当然取平均数,GB50333和其他净化区别 

发表于 2012-10-20 20:55




回复

使用道具 举报

0

主题

1万

帖子

1万

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
11322
发表于 2012-10-19 09:58:01 | 显示全部楼层


            是平均数






回复

使用道具 举报

0

主题

1047

帖子

927

积分

高级会员

Rank: 4

积分
927
发表于 2012-10-19 09:58:02 | 显示全部楼层


是的,非常正确,






回复

使用道具 举报

0

主题

437

帖子

80

积分

注册会员

Rank: 2

积分
80
发表于 2012-10-19 09:58:03 | 显示全部楼层


是的,平均数超过4,就算超标了。






回复

使用道具 举报

0

主题

309

帖子

255

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
255
发表于 2012-10-19 09:58:04 | 显示全部楼层



谢谢楼上的老师哦






回复

使用道具 举报

0

主题

1026

帖子

960

积分

高级会员

Rank: 4

积分
960
发表于 2012-10-19 09:58:05 | 显示全部楼层


是的,超过平均数4,就算超标了。






回复

使用道具 举报

0

主题

257

帖子

233

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
233
发表于 2012-10-19 09:58:06 | 显示全部楼层


如果是平均数,那么菌落数要求就放宽了很多。






回复

使用道具 举报

0

主题

4332

帖子

4246

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
4246
发表于 2012-10-19 09:58:07 | 显示全部楼层


是平均数,
第二句话也是属于超标的