发表于 2012-10-12 11:00:09
|
显示全部楼层
宁河媛 发表于 2012-10-12 11:30
登录/注册后可看大图
还有关于高危部门空气检测的频次,也说改为每季度一次,遇感染爆发再随时监测,也没在规范中看到,急盼指导 医院空气净化管理规范---
8 空气净化效果的监测
8.1监测部门
医院应对感染高风险部门如手术部(室)、产房、导管室、层流洁净病房、骨髓移植病房、***病房、重症监护病房、新生儿室、母婴同室、血液透析中心(室)、烧伤病房的空气净化与消毒质量进行监测。
8.2监测要求
8.2.1监测频度
医院应对感染高风险部门每季度进行监测;洁净手术部(室)及其他洁净场所.新建与改建验收时以及更换高效过滤器后应进行监测;遇医院感染暴发怀疑与空气污染有关时随时进行监测,并进行相应致病微生物的检测。
医疗机构消毒技术规范
A.6.4.2非洁净手术部(室)、非洁净骨髓移植病房、产房、导管室、新生儿室、***病房、烧伤病房重症监护病房、血液病病区空气中的细菌菌落总数≤4cfu/(15min•直径9cm平皿)。
[h2]评分[/h2]
参与人数 1威望 +1
金币 +2
收起
理由
细雨润竹
+ 1
+ 2
赞一个!
查看全部评分
|
|