们医院是2010年新院建成后才有洁净手术室和产房的,对后期的维护费用心里没底,从现在的使用来看,费用真的很高,初中高效过滤器的费用,空调本身的维护配件费用,还有人工费,平均每年下来都要20来万,请问大家的情况如何,有没有能省钱的方法?





上一篇:医疗机构消毒技术规范征订事宜下一篇:开启后的酒精和安尔碘有效期有多长?





回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-6-25 09:01:01 | 显示全部楼层


只要按规范要求去做,就无法省钱,没有捷径可走。




[h2]点评[/h2]




黑旋风


赞同! 

发表于 2012-6-25 22:02




回复

使用道具 举报

0

主题

301

帖子

794

积分

高级会员

Rank: 4

积分
794
发表于 2012-6-25 09:01:02 | 显示全部楼层


是啊,我们医院也准备建洁净手术部,希望各位老师能提供维护配件的费用及人工费。好让我们给领导做决策参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2012-6-25 09:01:03 | 显示全部楼层

韦李 发表于 2012-6-25 10:02
                               
登录/注册后可看大图

是啊,我们医院也准备建洁净手术部,希望各位老师能提供维护配件的费用及人工费。好让我们给领导做决策参考 ...
不知去年和今年的感染年会您参加了没有。关于层流洁净系统已经有不同的声音,建议您看下相关老师的课件或录音录像。上百万甚至千万的资金投入一定要万分谨慎,这是我们院感人的责任呢。






回复

使用道具 举报

0

主题

265

帖子

5

积分

新手上路

Rank: 1

积分
5
发表于 2012-6-25 09:01:04 | 显示全部楼层


规范规定就要做啊,说不定20万都算少了,没什么好办法能省钱。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2012-6-25 09:01:05 | 显示全部楼层


又省钱的办法啊!首先严格管理特别是对粗效和中效的清洗,这样才可以减少对高效过滤器的影响,甚至可以用到三年。还有自己医院管理(必须专业),不用专业公司还会省很多。我们医院就是自己管理,每年管理费也就几万块,和我们一样的医院包给公司每年50万,还要自己掏钱换高效呢。






回复

使用道具 举报

0

主题

543

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2012-6-25 09:01:06 | 显示全部楼层


维护费用很高,只有培养自己的工程师,严格管理,费用能够降低一些。很赞同空紫老师建议。






回复

使用道具 举报

0

主题

1

帖子

430

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
430
发表于 2012-6-25 09:01:07 | 显示全部楼层


空紫老师,我这边的初中效也洗过,但洗了之后更脏,因为过滤器的材料是一种类似纸一样的,尘根本冲不干净, 洗过之后,过滤器会结块,影响通风量,而且过滤器注明是一次性的,能重复使用吗?