查看: 1137|回复: 4

病房走廊改造的注意问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-10-10 19:41:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


向各位老师请教:我院病房大楼使用的是中央空调,近几年发现由于回水管的设计问题每年夏天走廊顶棚都发霉,困扰我们很长时间了,最近准备改造,改造时不停诊,作为院感应注意什么?谢谢!



上一篇:请问在骨科灭菌包内如何摆放第五类爬行卡下一篇:快速灭菌器的使用





回复

使用道具 举报

0

主题

1557

帖子

1532

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1532
发表于 2011-10-10 19:41:01 | 显示全部楼层


在改造时一般有粉尘和噪音,阻断粉尘,应设置隔断。噪音,那应该在人流量大时停止施工,尽量减少对医务人员及病患的干扰伤害。






回复

使用道具 举报

0

主题

110

帖子

480

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
480
发表于 2011-10-10 19:41:02 | 显示全部楼层


非常感谢山竹老师的及时回复,由于屋顶发霉比较严重,空气消毒方面应注意什么?






回复

使用道具 举报

0

主题

2128

帖子

1915

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1915
发表于 2011-10-10 19:41:03 | 显示全部楼层


应铲除发霉的涂层,重新粉刷,以后使用中注意通风,根据房间用途进行空气管理。平时墙体屋顶保持干燥,梅雨季节和“回南天”加强抽湿。






回复

使用道具 举报

0

主题

556

帖子

694

积分

高级会员

Rank: 4

积分
694
发表于 2011-10-10 19:41:04 | 显示全部楼层


我院病房楼也是中央空调,墙壁上这样的情况很少,可能北方干燥吧,个别漏水的地方护士长及时通知物业修理了,通风是最好的方法吧!






回复