发表于 2009-11-6 19:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


学习“医院隔离技术规范 ”,对负压病室
5. 3 负压病室的建筑布局与隔离要求
5.3. 1 适用于经空气传播疾病患者的隔离。
5. 3. 2 建筑布局  应设病室及缓冲间,通过缓冲间与病区走廊相连。病室采用负压通风,上送风、下排风;病室内送风口应远离排风口,排风口应置于病床床头附近,排风口下缘靠近地面但应高于地面 lOcm。门窗应保持关闭。
5. 3. 2. 1 病室送风和排风管道上宜设置压力开关型的定风量阀,使病室的送风量、排风量不受风管压力波动的影响。
5.3. 2.2 负压病室内应设置独立卫生间,有流动水洗手和卫浴设施。配备室内对讲设备。
5. 3.3  隔离要求
5. 3.3. 1 送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每 h换气 6次以上。
5.3.3.2 应设置压差传感器,用来检测负压值,或用来自动调节不设定风量阀的通风系统的送、排风量。病室的气压宜为 30Pa,缓冲间的气压宜为-15Pa。
  
学习“医院隔离技术规范 ”,对负压病室有些疑惑。病室采用负压通风,上送风、下排风;送风应经过初、中效过滤,排风应经过高效过滤处理,每 h换气 6次以上。 个人理解:经过初、中效过滤空气送到室内,室内空气经过高效过滤排出,那么病原体都留在室内了,该怎么清除呢?



上一篇:产房接生过程中的职业防护?下一篇:新研究称:戴口罩不能防范呼吸道传染 引发争议





回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2009-11-6 19:30:01 | 显示全部楼层


负压病房没有国家标准,我们对一家医院的负压病房进行监测时施工方没有提到空气洁净度的问题。






回复

使用道具 举报

0

主题

3127

帖子

331

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
331
发表于 2009-11-6 19:30:02 | 显示全部楼层

2# 潮水
可是我们医院的负压病室首先是洁净室啊?所以要监测尘埃粒子。






回复

使用道具 举报

0

主题

539

帖子

115

积分

注册会员

Rank: 2

积分
115
发表于 2009-11-6 19:30:03 | 显示全部楼层

3# 缭绕

不要说负压病房没有国家标准就是北京市的地方标准也没有规定负压病房的洁净度,个人认为负压病房只用运用了洁净室的通风原理也就是气流从清洁区向污染区流动,而不是追求空气的洁净度如何!






回复

使用道具 举报

0

主题

6430

帖子

581

积分

高级会员

Rank: 4

积分
581
发表于 2009-11-6 19:30:04 | 显示全部楼层


病原体在负压病房经过高效过滤排出室外时,病原微生物已经被过滤及杀灭,并不是停留在室内,否则就失去了负压的意义了。






回复

使用道具 举报

0

主题

2472

帖子

44

积分

新手上路

Rank: 1

积分
44
发表于 2009-11-6 19:30:05 | 显示全部楼层

5# 依依
赞同依依老师的话!






回复

使用道具 举报

0

主题

757

帖子

37

积分

新手上路

Rank: 1

积分
37
发表于 2009-11-6 19:30:06 | 显示全部楼层

病原体在负压病房经过高效过滤排出室外时,病原微生物已经被过滤及杀灭,并不是停留在室内,否则就失去了负压的意义了。
依依 发表于 2009-11-8 16:04
                               
登录/注册后可看大图
病原体是被过滤了,但是能被“杀灭”??:o






回复

使用道具 举报

0

主题

1261

帖子

366

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
366
发表于 2009-11-6 19:30:07 | 显示全部楼层


是的,被过滤与杀灭应该是区别的!






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2009-11-6 19:30:08 | 显示全部楼层

病原体在负压病房经过高效过滤排出室外时,病原微生物已经被过滤及杀灭,并不是停留在室内,否则就失去了负压的意义了。
依依 发表于 2009-11-8 16:04
                               
登录/注册后可看大图

过滤器只有过滤的功能,有杀灭病原体的功能吗?如果过滤器有杀菌的功能,请问是什么原理,其杀菌因子是什么。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2009-11-6 19:30:09 | 显示全部楼层

2# 潮水


我不是要知道负压病房的洁净度,是指过滤后在室内的病原体怎么杀灭的问题。