[清新空气]问:
      请教紫外线灯的安装问题
     梅版主您好!
     最近还很忙吧!向您请教个问题,想请教一下处置室紫外线灯安装事宜。一个60立方米房间需要安几个紫外线灯,离地的距离多少为宜?其它还有什么安装要求?谢谢!



上一篇:关于新洁尔灭下一篇:请大家谈谈塑料瓶装的大输液拉开上盖后还用不用消毒瓶盖





回复

使用道具 举报

0

主题

1640

帖子

8

积分

新手上路

Rank: 1

积分
8
发表于 2008-6-13 13:09:01 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 一枝梅 的帖子[/h1]


紫外线灯安装的基本要求是:每立方米保证1瓦以上功率(如10平方米的普通房间,体积约为30立方米,至少安装30瓦)每60平方米就应该安装30瓦紫外线灯管2只,悬挂高度距地面2~2.5米,照射时间为60分钟。

安装紫外线灯时原则要使用反光槽,不能直接安装在空中;安装使用的原则不能使用电子镇流器,使用老式的晶体管镇流器,因电子镇流器会在低电压下启动紫外线灯,这样的杀灭效果不能保证哦!


不知道我的答复是否正确?

  请各位朋友来进一步完善或改正吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

2940

帖子

671

积分

高级会员

Rank: 4

积分
671
发表于 2008-6-13 13:09:02 | 显示全部楼层


谢谢,我又学到新东西啦!电子镇流器要慎用啊!:handshake






回复

使用道具 举报

0

主题

310

帖子

403

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
403
发表于 2008-6-13 13:09:03 | 显示全部楼层
[h1]谢谢[/h1]


我们医院有很多地方安装的紫外线灯管,我又学到新东西






回复

使用道具 举报

0

主题

3681

帖子

3634

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3634
发表于 2008-6-13 13:09:04 | 显示全部楼层
[h1]回复2楼[/h1]


两只紫外线灯管安装时必须分开有距离,两侧不能紧靠墙壁,距墙1米以上。






回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2008-6-13 13:09:05 | 显示全部楼层
[h1]回复一枝梅版主[/h1]


梅版讲得很全面!:[ityrgdf
       “每立方米保证1瓦以上功率”按《消毒技术规范》,以每立方米空间装紫外线灯瓦数≥1.5W为宜。
    一个60立方米的房间应安装3只额定功率为30W紫外线灯管(60×1.5W=90(W))。
    紫外线灯的高度应方便清洁。
    不知是否正确?!请指正!!

[ 本帖最后由 zhxqing 于 2008-6-17 01:42 编辑 ]






[h2]评分[/h2]





参与人数 1 +5

收起
理由





一枝梅
+ 5
向你学习!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

127

积分

注册会员

Rank: 2

积分
127
发表于 2008-6-13 13:09:06 | 显示全部楼层
[h1]回复 #1 一枝梅 的帖子[/h1]


梅版对待问题真是一丝不苟!感谢!:handshake






回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2008-6-13 13:09:07 | 显示全部楼层


紫外线灯安装的终极目标是控制院感的发生.紫外线灯安装合格以达到院感控制为指标.:handshake






回复

使用道具 举报

0

主题

325

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2008-6-13 13:09:08 | 显示全部楼层
[h1]回复 #2 一枝梅 的帖子[/h1]


1。安装紫外线灯时原则要使用反光槽,不能直接安装在空中;————如果这样,好象只有紧贴于天花板的安装?离开墙面就不可以了,悬垂式的不行吗?
2。安装使用的原则不能使用电子镇流器,使用老式的晶体管镇流器,因电子镇流器会在低电压下启动紫外线灯,这样的杀灭效果不能保证哦!————应该是220伏,但是大于70uW/Cm2是否可以呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

69

帖子

14

积分

新手上路

Rank: 1

积分
14
发表于 2008-6-13 13:09:09 | 显示全部楼层


有没有图片更直观一点,不能悬挂空中,那应具体怎样呢