查看: 1792|回复: 9

消毒供应中心清洁包装区是否能不装任何消毒器?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-6-17 07:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


我院新建消毒供应中心,请教各位老师!消毒供应中心清洁包装区是否能不装任何消毒器?因为我们是用地暖热泵中央空调,用新风系统调整室内外空气压差,这样能否达到规范要求。



上一篇:下收还节如何更有效的避免污染。下一篇:人工清洗池设置要求?





回复

使用道具 举报

0

主题

367

帖子

626

积分

高级会员

Rank: 4

积分
626
发表于 2011-6-17 07:03:01 | 显示全部楼层

回复 1# 天上流云


    只要新风量够,可以不安






回复

使用道具 举报

0

主题

813

帖子

29

积分

新手上路

Rank: 1

积分
29
发表于 2011-6-17 07:03:02 | 显示全部楼层

回复 1# 天上流云

关于这个问题,不能说是有中央空调系统送新风,并有内外空气压差就可以不装消毒器。这你得要做对空气做质量检测,如果能达到二类空气环境要求的话,那也可以不用装空气净化消毒器,但如果达不到要求的话,那得必须要装消毒器了。
不过,即然贵院地暖中央空气系统都装了,相信条件是不会错的, 那就不会在乎安装消毒器这个不支出了。个人观点建议还是要装空气净化消毒设备,利于院方知名度,也利于住院患者健康恢复。






回复

使用道具 举报

0

主题

103

帖子

197

积分

注册会员

Rank: 2

积分
197
发表于 2011-6-17 07:03:03 | 显示全部楼层


请教,新风是与中央空调对空气换气的区别?






回复

使用道具 举报

0

主题

23

帖子

132

积分

注册会员

Rank: 2

积分
132
发表于 2011-6-17 07:03:04 | 显示全部楼层


单纯送新风不行,如果是层流净化系统,不必再安装消毒器。






回复

使用道具 举报

0

主题

131

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2011-6-17 07:03:05 | 显示全部楼层


消毒供应中心的清洁包装区建议安装空气净化消毒设备,






回复

使用道具 举报

0

主题

549

帖子

726

积分

高级会员

Rank: 4

积分
726
发表于 2011-6-17 07:03:06 | 显示全部楼层


看了老师们的帖子,懂了很多,学习了谢谢版主老师






回复

使用道具 举报

0

主题

70

帖子

560

积分

高级会员

Rank: 4

积分
560
发表于 2011-6-17 07:03:07 | 显示全部楼层


来学习的,
。。。。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

2506

帖子

2471

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2471
发表于 2011-6-17 07:03:08 | 显示全部楼层


还是要安装消毒设施的,除非有层流设备






回复

使用道具 举报

0

主题

541

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2011-6-17 07:03:09 | 显示全部楼层


我院还是用紫外线灯管消毒的,每天一小时。我也想用空气消毒机,但没有充分的理由向院长申请,在此请教各位i老师有没有不可置否的条件来向领导打报告,因为我们院长特别的勤俭持家。






回复

使用道具 举报