作为供应室的管理者,我也常常害怕灭菌器的安全问题,现在的设备科科员都成了电话工程师,出现问题只会打电话问厂方人员,为此我特意自己去考了压力容器操作证,学到一些知识,像我们的灭菌锅,买了后安装3年不需要安监(安装前特检部门已鉴定),安全等级是1 级;
压力容器的定期检验分为:
1、外部检查:是指在用压力容器运行中的宣期在线检查,每年到少一次。外部检查可由检验单位有资桥的压力容器检验员进行,也可由经安全监察机构认可的使用单位压力容器专业人员进行。
2、内外部检验:是指在用压力容器停机时的检验。内外部检验应由检验单位有资格的压力容器检验员进行。其检验周期分为:
(1) 安全善等级为1、2级的,每六年至少一次;
(2) 安全、等级为3级的,每3年至少一次。
安全阀一般每年至少应校验一次,拆卸进行校验有困难时应采用现场校验(在线校验)。
压力表和测温仪表应按使用单位规定的期限进行校验。(表旁有检查日期)
压力容器的使用单位,应在工艺操作规程和岗位操作规程中,明确提出压力容器安全操作要求,其内容至少应包括:
1.压力容器的操作工艺指标(含最高工作压力、最高或最低工作温度)。
2.压力容器的岗位操作法(操作程序和注意事项)。
3.压力容器运行中应重点检查的项目和部位,运行中可能出现的异常现象和防止措施,以及紧急情况的处置程序。
压力容器操作人员应持证上岗。压力容器使用单位应对压力容器操作人员定期进行专业培训与安全教育,培训考核工作由地、市级安全监察机构或授权的使用单位负责。