查看: 1273|回复: 7

供应室选址问题

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-10-21 09:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


本帖最后由 水墨画 于 2011-10-21 11:21 编辑

各位老师我们供应室撤i迁重建,现在各种包送外院灭菌,本院只进行清洗消毒,供应室准备按在发热门诊隔壁,区域隔i断了的,行不行?



上一篇:这是个什么DD啊???下一篇:关于预真空压力锅灭菌时压力205.8PKa问题



[h2]点评[/h2]




水墨画


建议您将消毒供应中心的规范给领导看看,然后提出合理化建议。在发热门诊隔壁只有隔断,应该不合适。 

发表于 2011-10-21 11:20




回复

使用道具 举报

0

主题

1953

帖子

1943

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1943
发表于 2011-10-21 09:05:01 | 显示全部楼层


供应室准备按在发热门诊隔壁肯定不行。






回复

使用道具 举报

0

主题

5797

帖子

5718

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5718
发表于 2011-10-21 09:05:02 | 显示全部楼层


法规要求供应室周围环境应清洁,无污染源,区域相对独立。因此计划把供应室准备按在发热门诊隔壁是不行的。






回复

使用道具 举报

0

主题

2687

帖子

2578

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2578
发表于 2011-10-21 09:05:03 | 显示全部楼层


不行,供应室的设置应该远离生活区,周围无污染,相对独立的环境。






回复

使用道具 举报

0

主题

153

帖子

56

积分

注册会员

Rank: 2

积分
56
发表于 2011-10-21 09:05:04 | 显示全部楼层


供应室周围环境应清洁,无污染源,区域相对独立。






回复

使用道具 举报

0

主题

5553

帖子

5397

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5397
发表于 2011-10-21 09:05:05 | 显示全部楼层


不行,供应室的设置应该远离生活区,周围环境应清洁无污染,是相对独立的环境。







回复

使用道具 举报

0

主题

26

帖子

192

积分

注册会员

Rank: 2

积分
192
发表于 2011-10-21 09:05:06 | 显示全部楼层
[h1]消毒供应[/h1]


我没说清楚,供应室安在发热门诊隔壁是临时过度。






回复

使用道具 举报

0

主题

2284

帖子

129

积分

注册会员

Rank: 2

积分
129
发表于 2011-10-21 09:05:07 | 显示全部楼层


既然是临时过渡,您院又是到外院送消,那就没有 行不行的问题啦。