请问供应中心各工作区压差应该如何测量?什么部门测量?是否应该出具文字性东西存档?



上一篇:关于快感增亮剂下一篇:供应室纯水机需记录什么,怎样监测水质





回复

使用道具 举报

0

主题

529

帖子

85

积分

注册会员

Rank: 2

积分
85
发表于 2011-9-24 18:30:01 | 显示全部楼层


各区应有压差表,供应室人员日常检测,填写各区压差数值存档!






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-9-24 18:30:02 | 显示全部楼层


压差测量是用风压表这样的仪表来做的,一般是由验收供应室工程的人来测的;
存档?我没有见过专门的报告,验收报告里可能有吧?
不用担心,一般来检查的人,是不会拿着风压表来爬高爬低的。






回复

使用道具 举报

0

主题

564

帖子

833

积分

高级会员

Rank: 4

积分
833
发表于 2011-9-24 18:30:03 | 显示全部楼层


压差测定有专门的压差仪,不需要爬高爬低的。
我们建议新建的洁净手术室应该在每个房间安装一个压差显示,这样日常管理就比较方便。






回复

使用道具 举报

0

主题

675

帖子

4

积分

新手上路

Rank: 1

积分
4
发表于 2011-9-24 18:30:04 | 显示全部楼层

炉师傅 发表于 2011-9-24 21:17
                               
登录/注册后可看大图

压差测量是用风压表这样的仪表来做的,一般是由验收供应室工程的人来测的;
存档?我没有见过专门的报告, ...
请问老师:不是洁净室怎样测量压差呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-9-24 18:30:05 | 显示全部楼层


如4楼胡版所说的,最好能将压差仪表固定在便于观察的位置,然后用铜管一端连接,另一端连到区域通风道内,随时读数,这样一劳永逸;
如果没有这些装置的话,就只能带着仪表,找到区域的通风道,插上去检测了。






回复

使用道具 举报

0

主题

55

帖子

77

积分

注册会员

Rank: 2

积分
77
发表于 2011-9-24 18:30:06 | 显示全部楼层

炉师傅 发表于 2011-9-24 21:17
                               
登录/注册后可看大图

压差测量是用风压表这样的仪表来做的,一般是由验收供应室工程的人来测的;
存档?我没有见过专门的报告, ...
可是我们就要启用了,没人给我们测量过,怎么办?新风量也是厂家说了说具体参数,我也没看到文字性的说明什么的,具体我的科室环境是否符合要求我现在是糊涂的。






回复

使用道具 举报

0

主题

1135

帖子

18

积分

新手上路

Rank: 1

积分
18
发表于 2011-9-24 18:30:07 | 显示全部楼层


“可是我们就要启用了,没人给我们测量过,怎么办?新风量也是厂家说了说具体参数,我也没看到文字性的说明什么的,具体我的科室环境是否符合要求我现在是糊涂的。”

你还是找设备科和厂家来解决,毕竟这不是你们能够自己解决的问题。