发表于 2010-10-21 13:42:10 | 显示全部楼层

青虫 发表于 2011-9-15 22:32
                               
登录/注册后可看大图

金陵老师:我们上课时听胡教授是这样做的。我想请教一下:清洁区的正压和去污区的负压是如何做的?我们的供 ...
由于供应室的空气流向是由清洁区流向污区,所以污区要保持相对负压。
既然供应室已建好,就只能采取补救措施以达到要求。
可以在污区安装大功率的排风扇,直接对外排气。清洁区则相反,可以安装进风扇,保持相对正压。
将规范的要求告诉专业人员由他们去做就行了。