查看: 1665|回复: 5

供应科专用洁具间

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-5-20 16:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


医院供应科改建中,求助各位斑竹:医院消毒供应中心管理规范7.2.4.4 d)“检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计”。疑问:1.检查、包装及灭菌区必须设专用洁具间,那么无菌物品存放间和去污区可以共用洁具间吗?如不能共用,为何不直接注明各区设置独立洁具间?困惑的是检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区同属清洁区,为何不能共用洁具间呢??
2.洁具间应采用封闭式设计,那么洁具(如拖把)处于封闭环境如何干燥?盼各位斑竹回复,谢谢



上一篇:消毒供应中心去污区使用后的防护用品放置于何处更合适?下一篇:关于供应室的窗户





回复

使用道具 举报

0

主题

234

帖子

436

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
436
发表于 2011-5-20 16:47:01 | 显示全部楼层


我是这样理解的,不知对否哈?"检查、包装及灭菌区的专用洁具间应采用封闭式设计”中提到的专用不一定是独享,可以与无菌物品发放间共用吧?个人认为可以在这两者之间的缓冲间旁设置洁具间.当然,如有有足够的空间,还是单独建最好吧?
另外,对于拖把干燥的问题,不能使用传统的拖布了,要应用那种自动甩开功能的装置哦,现在很多保洁都是应用的这种.






回复

使用道具 举报

0

主题

24

帖子

794

积分

高级会员

Rank: 4

积分
794
发表于 2011-5-20 16:47:02 | 显示全部楼层


是的,大多数医院都是在各自的缓冲间旁设置洁具间,而且拖把都改为使用那种可以下下来清洗消毒的了。






回复

使用道具 举报

0

主题

1885

帖子

258

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
258
发表于 2011-5-20 16:47:03 | 显示全部楼层


1、检查、包装及灭菌区和无菌物品存放区之间设有屏障,洁具间怎么共用呢? 2、检查、包装及灭菌区洁具间应采用封闭式设计是减少清洗后的器械被污染,洁具间可以选择靠窗的位置,解决了通风的问题。也可以象其他老师说的选用有自动甩水装置的拖布设备。






回复

使用道具 举报

0

主题

88

帖子

373

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
373
发表于 2011-5-20 16:47:04 | 显示全部楼层


可以使用地巾,用后清洗消毒






回复

使用道具 举报

0

主题

166

帖子

303

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
303
发表于 2011-5-20 16:47:05 | 显示全部楼层


封闭的洁具间,请问各位老师是否不能开窗?再就是去污区如果没有单独的洁具间,拖把能否放在缓冲间?