查看: 1257|回复: 7

谈谈你如何看待你的层流供应室?

[复制链接]

9万

主题

9万

帖子

9万

积分

管理员

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
96800
发表于 2011-1-12 17:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式


应新规范的要求,很多医院均在改造中,供应室的环境也在改造,变成了层流区域。那么,你是在怎样管理你的层流区域的,你医院的后勤部门又是如何管理?层流的厂家又是在如何维护的?希望大家都来谈谈,谢谢!



上一篇:达标消毒供应中心下一篇:带血的器械需要事先在科室清洗再送到供应室吗?





回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-1-12 17:43:01 | 显示全部楼层

回复 1# 无敌

消毒供应规范可没有要求实现“层流”,实现所谓的层流是资源浪费。
只要求实现不同区域的空气流向及正负压,看来需要明确一下层流的概念,手术室版块有相关帖子可以去看看。






回复

使用道具 举报

0

主题

133

帖子

165

积分

注册会员

Rank: 2

积分
165
发表于 2011-1-12 17:43:02 | 显示全部楼层


本人认为供应室根本不需要层流,无菌物品在供应室放在层流环境中,但在科室存放时能否也能存在层流环境中?!无菌物品在有效期内经空气污染的机率有多高??。。。。






回复

使用道具 举报

0

主题

3596

帖子

33

积分

新手上路

Rank: 1

积分
33
发表于 2011-1-12 17:43:03 | 显示全部楼层


把层流改成洁净吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

154

帖子

880

积分

高级会员

Rank: 4

积分
880
发表于 2011-1-12 17:43:04 | 显示全部楼层


要实现新规范规定的“不同区域的空气流向及正负压”,只有采用空气层流技术才能解决。专家在培训时反复强调新规范是必须强制执行的。我们感到很困惑,请教参与制定规范的各位专家,您们医院是如何达到新规范的这个要求的?






回复

使用道具 举报

0

主题

666

帖子

107

积分

注册会员

Rank: 2

积分
107
发表于 2011-1-12 17:43:05 | 显示全部楼层


我记得胡国庆教授在讲课时就提到过,不要片面的追求洁净,我也认为,洁净设备太难管理了。






回复

使用道具 举报

0

主题

239

帖子

48

积分

新手上路

Rank: 1

积分
48
发表于 2011-1-12 17:43:06 | 显示全部楼层


我们的消毒供应室还没有达到层流的要求,在以后的很长一段时间也不会上层流






回复

使用道具 举报

0

主题

2283

帖子

46

积分

新手上路

Rank: 1

积分
46
发表于 2011-1-12 17:43:07 | 显示全部楼层

回复 5# gukeju


    http://oc.gkteach.cn/viewthre ... &from=favorites
看看这里欢乐天空老师的帖子,就都明白了。用送风量的大小就可以解决正负压问题,无须“层流技术”。我想大家可能想表达的是洁净。






回复