发表于 2010-3-20 09:11:04
|
显示全部楼层
装修参考
一、装修材料说明
1、地面:
1、 卫浴间、水处理间、污车清洗间、洁车清洗间采用300*300防滑地砖。
2、 更衣室、会议室、办公室、值班室、走廊走廊采用600*600地砖。
3、 其余房间采用PVC地面。
4、 脉动真空灭菌器和全自动清洗消毒器隔断间内采用水泥地面。
1、 墙面:
a) 更衣室、卫浴间、洁具间采用300*450墙砖。
b) 会议室、办公室、值班室、走廊区采用乳胶漆墙面。
c) 去污区、检查包装区、无菌物品存放区其余房间墙面采用彩钢板墙面。
d) 脉动真空灭菌器和全自动清洗消毒器隔断材料采用与设备面板一致的拉丝不锈钢板。
2、 吊顶:
a) 卫浴室、更衣室、会议室、办公室、值班室、走廊采用铝扣板吊顶。
b) 其余房间采用彩钢板吊顶。
c) 吊顶高度采用2800mm。
3、 门窗:
a) 门采用彩钢板材质。
b) 参观窗采用不锈钢框8mm玻璃。
c) 所有900阴阳角全部采用铝合金型材圆弧过渡;
4、 灯具:
a) 脉动真空灭菌器和全自动清洗消毒器隔断维修间内采用防爆灯具。
b) 更衣室、会议室、护士长办公室、值班室、走廊格栅灯。
c) 其余区域均采用净化荧光灯。
6、给排水:
冷水采用PP-R管,纯水用不锈钢管,排水采用柔性铸铁管。
7、空调净化系统:
根据消毒供应中心环境温度偏高的特点,配置独立运行的空调室外机组.
根据《医院消毒供应中心管理规范》中的相关要求:
工作区域 温度℃ 湿度% 换气次数(次/小时)
去污区 16-21 30-60 10
检查包装及无菌区 20-23 30-60 10
无菌物品存放 低于24 低于70 4-10
可分别配置了三台净化空调机组以及三台室外机组分别控制无菌物品存放区、检查包装及灭菌区及去污区;新风机组一台。其它区域:生活区仍然采用风机盘管,冷热媒由医院统一提供。
为保证冬季或夏季新风恒温,采用了空调调节,因此新风机组自带室外机组。
排风模式:
设备间单独设置大排风量的排风机组,排除热量,保障设备正常工作。
生活区配置新风和排风,保障室内压力达标。
各区域分别配置压力表、温度表以便监督、检修。
空调控制系统:采用某公司控制系统
|
|