12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

CSSD净化储存间漏水,院感科能否承担监测及污染度评估任务?

[复制链接]

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2010-4-4 21:16:10 | 显示全部楼层


quote]医院设备科、基建科等现场查看说是上层ICU卫生间管道因堵塞而爆裂所致!真是不可思议!
院感科不能承担监测 ...
启用4个月就出现泄漏,建筑方是有责任的,必须找他们进行维修。ICU卫生间管道因堵塞而爆裂所致,那么,管道质量也有问题啊!





登录/注册后可看大图





97.gif (9.63 KB, 下载次数: 0)

下载附件

 保存到相册



2010-4-5 11:15 上传









回复

使用道具 举报

0

主题

1648

帖子

615

积分

高级会员

Rank: 4

积分
615
发表于 2010-4-4 21:16:11 | 显示全部楼层

回复 1# ayfy

所有维修费用及检测费用均由施工方承担!由此造成的经济损失(比如ICU不能接收病人)也应该由施工方承担!
工程验收及维修后验收院感科是没有这个能力和义务的,必须找经过CMA认证的实验室来检测。我们通常是找省CDC来做。






回复

使用道具 举报

0

主题

642

帖子

987

积分

高级会员

Rank: 4

积分
987
发表于 2010-4-4 21:16:12 | 显示全部楼层


我们一方面请外单位比如疾控来评估污染报告,另一方面,自那时起所波及的物品处置是我们应该启动应急响应的,比落地包严重的多!期间无菌间物品应立即密闭转回污洗室:包装材料全部作废,器械重新清洗消毒 灭菌;先前如果没发现小漏,对可能污染发出的无菌包追溯召回,已经应用的观察。
  启动洁净密闭箱容纳后续灭菌物品,或检查各使用单位的无菌物品存放柜容量及安全性,以及时运送缓解无菌存放间停止使用给临床带来的压力!






回复

使用道具 举报

0

主题

642

帖子

987

积分

高级会员

Rank: 4

积分
987
发表于 2010-4-4 21:16:13 | 显示全部楼层


“某医院新建的使用仅4个月的CSSD,10万级净化的无菌间漏水、漏粪便”问题是:无菌间不应该有地漏、上下水管道!难道便溺隔墙穿越原形毕露?那得从设计施工环节整改啦,大手笔啊!






回复

使用道具 举报

0

主题

642

帖子

987

积分

高级会员

Rank: 4

积分
987
发表于 2010-4-4 21:16:14 | 显示全部楼层


回轻风:疾控一般都是层流施工完毕后空态、或静态时来验收的!象这样的建筑设计是设计审核和施工监理的责任吧?院感人的肩膀太单薄啦!我们算是吸取教训,多长只眼吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

270

帖子

555

积分

高级会员

Rank: 4

积分
555
发表于 2010-4-4 21:16:15 | 显示全部楼层


吸取教训,在医院进行消毒供应中心建设时,院感科可以借鉴此事把个关,是不是也要考虑到上层科室对供应室的影响。
应该讲一个大楼的设计时,各层布局几乎无太大变化,尤其是卫生间应该都在一个垂直面上,以保证下水管道的关联,怎么会上面楼层是一个科室的卫生间,而下面就是消毒供应中心的无菌间了呢?






回复

使用道具 举报

0

主题

200

帖子

86

积分

注册会员

Rank: 2

积分
86
发表于 2010-4-4 21:16:16 | 显示全部楼层


院感人的肩膀太单薄啦!我们算是吸取教训,多长只眼吧!象这样的建筑设计开工前都是各级领导考查无数次的,院感科未必能参加上,等到有问题了再找院感科,院感科是不是太冤了呀?
院感科团队里以后是不是还要有懂建筑设计的人员呀!