发表于 2009-7-13 13:44:10 | 显示全部楼层
[h1]RE: 消毒供应室区域设计[/h1]


重新设计后的消毒供应室!请老师们再多提宝贵意见!














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

128

帖子

32

积分

新手上路

Rank: 1

积分
32
发表于 2009-7-13 13:44:11 | 显示全部楼层


好像污车清洗位置还有点别扭,还是等风铃老师和舟舟老师有时间的时候给系统、详细的解读一下吧。






回复

使用道具 举报

0

主题

244

帖子

12

积分

新手上路

Rank: 1

积分
12
发表于 2009-7-13 13:44:12 | 显示全部楼层

11# pigstar


非常感谢您的宝贵意见!谢谢!确实很期望得到风玲老师和舟舟老师的指导!






回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

170

积分

注册会员

Rank: 2

积分
170
发表于 2009-7-13 13:44:13 | 显示全部楼层


本帖最后由 有意无情 于 2009-7-19 09:04 编辑

1.污车和洁车是共用吗?怎么只看见污车清洗和存放,没看见洁车存放。
2.敷料制作建在辅助区域?
3.没看见洁具间。
4.我认为生活区和低温灭菌间之间不用建缓冲间。
5.污车进出通道和生活区域离的太近。






回复

使用道具 举报

0

主题

698

帖子

103

积分

注册会员

Rank: 2

积分
103
发表于 2009-7-13 13:44:14 | 显示全部楼层


不好意思,这段时间一直在外地较多,今天看了两张设计图,都不太合理.但没有面积标识,只好提些粗的意见供参考:
1.三个工作区的面积比例从大到小尽量是包装-去污-无菌物品存放区的顺序.
2.进出无菌物品存放区的缓冲间不要放在包装区,没有必要.如面积不足,可直接从发放间进入,进入前设洗手设施.
3.面积不足时,污车清洗消毒与存放可共用一室,用半隔屏障可能利于通风.
4.第一张设计图比第二张流程清楚,我同意老师们的意见,调整值班房的位置.清洁车消毒车不需要间隔.把特殊处理室做水处理间和放置洁具,可共用一间室.另隔一间缓冲间,进出去污区.
5.供应室的更衣室重新调整区域布局,设走廊进出供应室,取消办公室前面的走廊和缓冲间同时并入生活区,将物品存放间改为缓冲间.
6.取消灭菌器旁的两个缓冲间,调整灭菌器的位置.扩大包装工作区的面积.






回复