发表于 2017-6-2 11:52:10 | 显示全部楼层


像这样的污物通道是不是合理,






回复

使用道具 举报

0

主题

280

帖子

228

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
228
发表于 2017-6-2 11:52:11 | 显示全部楼层

快乐人生邮箱 发表于 2017-6-2 15:55
像这样的污物通道是不是合理,
污物从污物间出来后到污物通道怎么走?需要经过其他空间吗?最好是直接进入污物通道。






回复

使用道具 举报

0

主题

759

帖子

731

积分

高级会员

Rank: 4

积分
731
发表于 2017-6-2 11:52:12 | 显示全部楼层

青藤书屋小读者 发表于 2017-6-2 16:56
污物从污物间出来后到污物通道怎么走?需要经过其他空间吗?最好是直接进入污物通道。
污物从污物间出来后,不经过其他房间,直接到污物电梯。






回复

使用道具 举报

0

主题

681

帖子

649

积分

高级会员

Rank: 4

积分
649
发表于 2017-6-2 11:52:13 | 显示全部楼层


谢谢老师分享








回复

使用道具 举报

0

主题

759

帖子

731

积分

高级会员

Rank: 4

积分
731
发表于 2017-6-2 11:52:14 | 显示全部楼层


根据各位老师的建议我做了一些修改,望各位老师在再提建议谢谢。














登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

138

帖子

167

积分

注册会员

Rank: 2

积分
167
发表于 2017-6-2 11:52:15 | 显示全部楼层


谢谢老师分享,我是没有能力参与我院的这些设计的








回复

使用道具 举报

0

主题

54

帖子

634

积分

高级会员

Rank: 4

积分
634
发表于 2017-6-2 11:52:16 | 显示全部楼层


我想问一下只有一个病室吗?有没有隔离病房,重症儿的房间呢?