发表于 2014-9-16 09:32:10 | 显示全部楼层


该专家估计是空气消毒机厂家的,哈哈!






回复

使用道具 举报

0

主题

51

帖子

6

积分

新手上路

Rank: 1

积分
6
发表于 2014-9-16 09:32:11 | 显示全部楼层


同意以上专家的意见,认为没有必要安装。






回复

使用道具 举报

0

主题

768

帖子

155

积分

注册会员

Rank: 2

积分
155
发表于 2014-9-16 09:32:12 | 显示全部楼层


不知道您是哪个省的。但是这个护士长说的也是空调、暖通界的一个争议的地方。目前一部分专家认为根本没有必要装空气消毒机;而一部分专家认为有必要在高效过滤器前段装空气消毒机。而且我国“医院空气净化管理规范”中6.1中明确说明a)安装空气净化消毒装置的集中空调通风系统。第二选择才是空气洁净技术。我们现在很多人只知道有空气洁净技术。对空气净化消毒装置的集中空调通风系统技术比较陌生。其实这种方法可以减低净化级别,但是同样可以起到高净化级别的作用。你们省这个专家提出:洁净手术室只是过滤了空气,但不能消毒,进手术室的人,身上均带着病毒和细菌,所以应当安装空气消毒机。其实是对的,只是他没有说清楚,这是一个系统,不是在手术间中再装一个空气消毒机。






回复

使用道具 举报

0

主题

141

帖子

437

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
437
发表于 2014-9-16 09:32:13 | 显示全部楼层


空紫老师,谢谢你的解释,我明白了。(前段时间我的脚扭伤,休息了,本月才上班,刚刚才看到老师的解释。)






回复

使用道具 举报

0

主题

151

帖子

411

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
411
发表于 2014-9-16 09:32:14 | 显示全部楼层


专家 砖家  












回复

使用道具 举报

0

主题

6175

帖子

5961

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
5961
发表于 2014-9-16 09:32:15 | 显示全部楼层


都设有“层流”,设置空气消毒机简直多此一举。






回复

使用道具 举报

0

主题

991

帖子

972

积分

高级会员

Rank: 4

积分
972
发表于 2014-9-16 09:32:16 | 显示全部楼层


空紫老师,谢谢你的解释






回复

使用道具 举报

0

主题

1295

帖子

1267

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1267
发表于 2014-9-16 09:32:17 | 显示全部楼层

空紫 发表于 2014-9-23 11:31
不知道您是哪个省的。但是这个护士长说的也是空调、暖通界的一个争议的地方。目前一部分专家认为根本没有必 ...
今天查资料,看到老师的观点,有同感。此类问题一直都是争议不断。
关于层流手术室,也曾应某位专家的要求在手术间配置了空气消毒机。知其所然,知其所以然,为了了解层流手术室工作原理,从去年开始查资料、问专家,还是有些稀里糊涂。现在简单的理解:新风系统+空气净化系统的结合,保证手术间的无菌要求,就要探究每个系统的工作原理,在实际工作中的应用。