12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

心内介入室洁净级别属于几级

[复制链接]

0

主题

2034

帖子

1951

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1951
发表于 2017-10-23 15:10:10 | 显示全部楼层


属于2类环境,我们是10000级的层流间。






回复

使用道具 举报

0

主题

500

帖子

471

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
471
发表于 2017-10-23 15:10:11 | 显示全部楼层


二类环境,空气动态消毒机就可以了






回复

使用道具 举报

0

主题

15

帖子

7

积分

新手上路

Rank: 1

积分
7
发表于 2017-10-23 15:10:12 | 显示全部楼层


                GB15982-2012 Ⅰ类环境        采用空气洁净技术的诊疗场所,分洁净手术部和其他洁净场所 Ⅱ类环境        非洁净手术部(室);产房;导管室;血液病病区、烧伤病区等保护性隔离病区;重症监护病区;新生儿室等 Ⅲ类环境        母婴同室;供应室检查包装灭菌区和无菌物品存放区;血液透析中心;其他普通住院病区 Ⅳ类环境        普通门(急)诊及其检查、治疗室;感染性疾病科门诊和病区






回复

使用道具 举报

0

主题

775

帖子

719

积分

高级会员

Rank: 4

积分
719
发表于 2017-10-23 15:10:13 | 显示全部楼层


心内介入室按要求达到二类环境就可以,就是普通手术室是可以的。
如果是洁净手术室,按洁净手术室建筑规范要求:洁净手术室用房的分级标准,至少应达到洁净等级8级(相当于洁净度1000000级),300000级适于感染和重度污染手术。







回复

使用道具 举报

0

主题

500

帖子

471

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
471
发表于 2017-10-23 15:10:14 | 显示全部楼层


看医院消毒卫生标准是二类环境,不需要洁净系统















登录/注册后可看大图













回复

使用道具 举报

0

主题

61

帖子

145

积分

注册会员

Rank: 2

积分
145
发表于 2017-10-23 15:10:15 | 显示全部楼层


请问介入手术室启用前需要上级卫生主管部门审核吗?






回复

使用道具 举报

0

主题

1700

帖子

1503

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1503
发表于 2017-10-23 15:10:16 | 显示全部楼层

guoli2008 发表于 2017-10-23 16:23
我们医院是一家三甲心血管病医院,每天的介入手术很多,我建议你,不要弄什么洁净系统,安装动态的空气消毒 ...
非常同意老师的意见!后期维护跟不上,还不如安装容易的






回复

使用道具 举报

0

主题

117

帖子

111

积分

注册会员

Rank: 2

积分
111
发表于 2017-10-23 15:10:17 | 显示全部楼层


我们医院的介入室,是安装的空气消毒系统,没有安装洁净手术室,是不是现在不提倡动不动就安装洁净特别洁净的