12
返回列表 发新帖
楼主: dearhang

洁净手术室空气监测方法:平板如何放置?

[复制链接]

0

主题

53

帖子

47

积分

新手上路

Rank: 1

积分
47
发表于 2013-11-13 08:44:10 | 显示全部楼层


GB50333-2013规定测点布置应在距地面0.8m高的平面上,沉降法测沉降菌浓度中要求采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m的任意高度,综合上述两点,个人认为应放置在距地面0.8m高的平面,仅供参考。






回复

使用道具 举报

0

主题

285

帖子

267

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
267
发表于 2013-11-13 08:44:11 | 显示全部楼层


新手上路,老师们,谁有中间千级周边万级、中间万级周边十万级培养皿放置规范图,给到一个,万分感谢






回复

使用道具 举报

0

主题

362

帖子

339

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
339
发表于 2013-11-13 08:44:12 | 显示全部楼层


4.测点布置在距地面0.8m高的平面上,在手术区检测时应无手术台。当手术台已固定时,台面上测点应高出台面0.25m,并应记录在案。
5.采样点可布置在地面上或不高于地面0.8m 的任意高度上。






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表