手术室跟换的高效应该如何处理

[复制链接]

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2016-7-6 15:19:10 | 显示全部楼层


WS/T368—2012《医院空气净化管理规范》
5.3.2维护与保养要求
5.3.2.1空气处理机组、新风机组应定期检查,保持清洁。
5.3.2.2新风机组粗效滤网宜每2d清洁一次;粗效过滤器宜1月~2月更换一次;中效过滤器宜每周检查,3个月更换一次;亚高效过滤器宜每年更换。发现污染和堵塞及时更换。
5.3.2.3末端高效过滤器宜每年检查一次,当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时宜更换。
5.3.2.4排风机组中的中效过滤器宜每年更换,发现污染和堵塞及时更换。
从以上是要求更换的频率,而没有更换后的过滤器如何处理的要求。







回复

使用道具 举报

0

主题

3132

帖子

3042

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3042
发表于 2016-7-6 15:19:11 | 显示全部楼层


依据卫医发[2003]287号《医疗废物分类目录》感染性废物,携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物。即:
1、被病人血液、体液、排泄物污染的物品,包括:棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料;一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械;废弃的被服;其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。
2、医疗机构收治的隔离传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾。
3、病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。
4、各种废弃的医学标本。
5、废弃的血液、血清。
6、使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械视为感染性废物。
更换后的过滤器如何处置?欢迎继续。






回复

使用道具 举报

0

主题

370

帖子

635

积分

高级会员

Rank: 4

积分
635
发表于 2016-7-6 15:19:12 | 显示全部楼层


应该不是原则性总题,都可以的






回复

使用道具 举报

0

主题

3609

帖子

3504

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
3504
发表于 2016-7-6 15:19:13 | 显示全部楼层

控制感染 发表于 2016-7-6 17:11
依据卫医发[2003]287号《医疗废物分类目录》感染性废物,携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗 ...
按医疗废物处理,加大支出。按照规范和目录应不属于医疗废物。谢谢!






回复

使用道具 举报

0

主题

375

帖子

406

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
406
发表于 2016-7-6 15:19:14 | 显示全部楼层

控制感染 发表于 2016-7-6 17:11
依据卫医发[2003]287号《医疗废物分类目录》感染性废物,携带病原微生物具有引发感染性疾病传播危险的医疗 ...
谢谢老师的详细解答,感谢
。我们准备让厂家回收。






回复

使用道具 举报

0

主题

297

帖子

268

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
268
发表于 2016-7-6 15:19:15 | 显示全部楼层


路过,学习了,谢谢








回复

使用道具 举报

0

主题

1734

帖子

1701

积分

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1701
发表于 2016-7-6 15:19:16 | 显示全部楼层


学习了,谢谢老师们。






回复

使用道具 举报

0

主题

129

帖子

962

积分

高级会员

Rank: 4

积分
962
发表于 2016-7-6 15:19:17 | 显示全部楼层


路过,学习,有个疑问请教老师,如果这个需要按照医疗废物处置的话,那这个能回收吗?






回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|(浙ICP备16040142号-3)|山东省消毒供应质量控制中心

Powered by Discuz! X3.4© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表