看过很多手术部设计图,基本上都是手术间设计的都很好,辅助房间设计的都很少!设计师对手术室工作不了解,没有这些辅助房间手术室是无法开展工作的。
1、流程应该按照非限制区-半限制区-限制区进行安排,半限制区内有更衣区、生活区和工作区,这张图把更衣区和办公、生活区分开了,很不方便。急诊抢救时还要从大门进入,或者直接穿越洁净区。
2、更衣室与洁净区缺少缓冲2013版GB《医院洁净手术部建筑技术规范》中7.2.2洁净区与非洁净区之间的联络必须设缓冲室或传递窗。这里应该有缓冲室。
3、刷手位太少GB《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定7.2.13每 2~4 间洁净手术室应单独设立1 间刷手间。我们省规定每一个刷手间应该有2个水龙头。这张图仅有8个水龙头不足一个刷手间一个。
4、缺少很多辅助房间:办公区、更衣区、换床间均没有污物处理间。缺少普通物品库房、标本存放间、石膏间、污器械初步处理间等。
5、还有很重要的一点与供应室的洁、污通道没有。






[h2]评分[/h2]





参与人数 1威望 +5
金币 +10

收起
理由





男丁格尔
+ 5
+ 10
很给力!




查看全部评分


回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2014-12-4 02:49:11 | 显示全部楼层

空紫 发表于 2014-12-5 01:22
看过很多手术部设计图,基本上都是手术间设计的都很好,辅助房间设计的都很少!设计师对手术室工作不了解, ...
感谢专业的指点






回复

使用道具 举报

0

主题

412

帖子

259

积分

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
259
发表于 2014-12-4 02:49:12 | 显示全部楼层


图看着有点儿蒙!手术室生活区跟家属等候区无隔断?不知道这样要把负压手术间放在哪?无菌物品传递怎么办?手术间那么多刷手区闲的有点少了吧!






回复

使用道具 举报

0

主题

146

帖子

743

积分

高级会员

Rank: 4

积分
743
发表于 2014-12-4 02:49:13 | 显示全部楼层

空紫 发表于 2014-12-5 01:22
看过很多手术部设计图,基本上都是手术间设计的都很好,辅助房间设计的都很少!设计师对手术室工作不了解, ...
路过学习了,很专业的分析






回复

使用道具 举报

0

主题

135

帖子

934

积分

高级会员

Rank: 4

积分
934
发表于 2014-12-4 02:49:14 | 显示全部楼层


学习啦!!!新版规范执行!!






回复

使用道具 举报

0

主题

220

帖子

70

积分

注册会员

Rank: 2

积分
70
发表于 2014-12-4 02:49:15 | 显示全部楼层


1.按照新标准因有患者通道、医务人员通道、污物通道、无菌物品通道,此图没有无菌通道。患者通道和医务人员通道有许多交叉,患者进入手术室要经过更衣室等房间。
2.更衣室门直接开在手术室,更衣室与洁净室之间没有缓冲间。
3.刷手池太少。






回复

使用道具 举报

0

主题

2269

帖子

162

积分

注册会员

Rank: 2

积分
162
发表于 2014-12-4 02:49:16 | 显示全部楼层


有2点疑惑:
1、东北角有个“腔镜清洗间”,清洗完之后呢?如果是再送到CSSD灭菌处理,那么这个房间的位置是合适的,但如果需要在手术部自行灭菌处理,这个清洗间的位置就不合适了。
2、东南角有个“清洗分类”“打包间”,疑惑之处同上。






回复

使用道具 举报

0

主题

6515

帖子

6327

积分

论坛元老

Rank: 8Rank: 8

积分
6327
发表于 2014-12-4 02:49:17 | 显示全部楼层

阳光 发表于 2014-12-5 21:02
有2点疑惑:
1、东北角有个“腔镜清洗间”,清洗完之后呢?如果是再送到CSSD灭菌处理,那么这个房间的位置 ...